Цитата(трое пожарников @ 27.4.2023, 18:02)

пожалуйста, напомнитеч ем это регламентировано.
Вероятно,
otdel.ito и ТС не знакомы с СП 506.1311500.2021.
Вообще-то, есть в СП 113 указание:
Цитата
5.1.42 В стоянках автомобилей закрытого типа степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности C0, оборудованных системой автоматического пожаротушения, при отсутствии противопожарных ворот в изолированных рампах следует предусматривать автоматические устройства (противодымные экраны), выполненные из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.) с вертикальными направляющими и перекрывающие поэтажно проем рампы при пожаре не менее чем на половину его высоты с автоматической водяной дренчерной завесой в две нитки с расходом воды 1 л/с на 1 м ширины проема.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 N 545/пр)
По формулировке получается, что это относится ко всем стоянкам, т.к. это раздел "Общие требования".
Но по п. 6.1.9 СП 506 такое возможно
только в наземных закрытых стоянках.