Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Измерение веса в подвесном бункере - Проверка и настройка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
SNike
Всем доброго времени.

Столкнулся с проблемой измерения веса в бункере. Начинается кризис идей, надеюсь что коллективный разум вернет меня на правильный путь )

Суть.

Бункер подвешен на S-образные тензодатчики. Датчиков 3 шт, соединены параллельно, все одинаковы.
Вес пустого бункера неизвестен.

Выполняю калибровку: при пустом бункере указываю что текущий код АЦП - это ноль, потом помещаю 40 кг (2 * 20кг) на бункер и указываю что этот код АЦП соответствует 40 кг. Система высчитывает коэффициент пересчета кода АЦП в килограммы.

Далее снимаю одну гирю 20 кг, вес показывает не 40-20 = 20, а 22кг
Снимаю вторую гирю - показывает ноль.

Есть версия что один из тензодатчиков подвирает. Поясню почему так думаю.
Решил проверить как реагирует каждый из датчиков на нагрузку.

При пустом бункере напряжение на выходе тензодатчиков 9 мВ.
Нагружаю +20кг на сторону первого датчика - вижу +1 мВ
затем +20кг на сторону второго датчика - вижу снова +1 мВ
и затем +20 на сторону третьего датчика - там уже +0,8 мВ

1) Нормально ли что калибровку делаю с подвешенным бункером, указываю код АЦП как нулевой при фактической нагрузке весом бункера?
2) Верно ли мыслю что третий датчик может быть неисправным?

Kotlovoy
Вам нужна балансировочная коробка для тензодатчиков.
https://www.tenso-m.ru/vesovye-terminaly/do...%87%D0%BD%D0%BE.
SNike
Цитата(Kotlovoy @ 27.4.2023, 12:12) *
Вам нужна балансировочная коробка для тензодатчиков.

Бункерные весы конические, по проекту там простое параллельное соединение трех тензодатчиков.

Вернусь к вопросам:
1) Нормально ли что калибровку делаю с подвешенным бункером, указываю код АЦП как нулевой при фактической нагрузке весом бункера?
2) Верно ли мыслю что третий датчик может быть неисправным?
COLL
Цитата(SNike @ 27.4.2023, 13:49) *
1) Нормально ли что калибровку делаю с подвешенным бункером, указываю код АЦП как нулевой при фактической нагрузке весом бункера?
2) Верно ли мыслю что третий датчик может быть неисправным?


1\ Нормально
2\ Верно , ну или просто датчик недогружается относительно остальных 2 т.к "неправильно" исполнена опора ,или угол "не тот" или бункер "кривой... dont.gif
, по "хорошему" нужно каждый датчик нагрузить "единым" весом и посмотреть ,что выдает... ну или местами переставить посмотреть будет ли изменения в той же точке которая под "подозрением"... bang.gif
COLL
P.S "Повторяемость" передаточной характеристики датчиков равна "много" нолей после нуль-точка.... так ,что если датчики одного типа - НПВ и т.д то скорее всего недогружается на этой ноге - опоре...
с вероятностью 99.99% , да же при подключении по 4 проводной схеме и наращенном куске кабеля погрешность не будет такой при условии равномерности распределения нагрузки от бункера на все датчики и проч... unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.