Цитата(TGVшник @ Feb 28 2007, 20:33 )
Согласен с предыдущим ораторм, ссылки на кратность есть в Снипе " Складские здания", там же принцим отопления их
Не согласен с двумя предедущими ораторами - в новом СНиПе
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
СНиП 31-04-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
Москва
2001
вычеркнули 1 крат
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05.
теперь пользуйтесь заданием технолога хоть 1 крат хоть 10.
А для экспертизы лучше 1 крат.
А тема да БАЯН.
Добавлено - 20:40 Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 28 2007, 12:00 )
Общеобменная вентиляция - естественная.
и вентиляция любая хоть механическая хоть естественная