Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: зависимость мощности котла от его площади поверхности нагрева
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
KobrasaMitrej
Добрый день!
Существуют ли таблицы, графики или диаграммы, в которых отображена зависимость мощность котла от площади поверхности нагрева котла (ППНК)? Ситуация такова: поступил котел, в паспорте указано 2МВт, а выдает от силы 1,2-1,3. В паспорте указано, что ППНК 65 квадратных метров. В общих чертах объяснили, что эта цифра маловата. До этого работал в распределительных сетях и в расчетах котлов полный чайник.
tiptop
Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) *
в паспорте указано 2МВт, а выдает от силы 1,2-1,3. В паспорте указано, что ППНК 65 квадратных метров.

Если это котёл жаротрубно-дымогарный, то можете сравнить его характеристики, например, с "Турботерм–2000".
CNFHSQ
Кто объяснил , что 65 м2 маловато. Есть ли режимная карта. 65 м2 вполне себе нормально. Причины пусть наладчики ищут.
KobrasaMitrej
Цитата(tiptop @ 10.5.2023, 18:32) *
Если это котёл жаротрубно-дымогарный, то можете сравнить его характеристики, например, с "Турботерм–2000".

Котел обычный водогрейный
tiptop
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:32) *
Котел обычный водогрейный

Понятно. Железный, наверное? wink.gif

Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) *
в расчетах котлов полный чайник.

Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? rolleyes.gif
KobrasaMitrej
Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 13:38) *
Понятно. Железный, наверное? wink.gif


Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? rolleyes.gif


Котел КВа 2,0-95. Насчет наладчика ничего не могу сказать: "Копенгаген" он или "Брюссель", он только выдал режимную карту, где мощность котла 1,2 МВт

Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 13:38) *
Понятно. Железный, наверное? wink.gif


Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? rolleyes.gif


Я почему эти таблицы или диаграммы ищу: составлять обоснованную претензию поставщику надо.
CNFHSQ
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:52) *
почему эти таблицы или диаграммы ищу: составлять обоснованную претензию поставщику надо.
таблицы вам не нужны. У вас есть отчет о режимно-наладочных испытаниях котла? Там должно быть заключение о причинах, почему котел не вышел на номинальную нагрузку. Возможно там написано, что по просьбе обслуж. персонала. rolleyes.gif Если написано по причине завода, пусть наладчики и возглавляют бодания. Хотя не думаю, что завод виноват. На данный момент виновата наладка, не вывели котел в проектный режим.
Хитрый Лис
Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 17:33) *
пусть наладчики и возглавляют бодания. Хотя не думаю, что завод виноват. На данный момент виновата наладка, не вывели котел в проектный режим.

Ага, а наладке делать нечего как бодаться. Скажут что во всем виноваты проектировщики, что диаметр труб неправильно подобран, что клапан не тот, что дымовые трубы заужены или еще что придумают и потом ходи доказывай что все правильно. Столкнулись недавно с такими, пока не подвели к точно такой же горелке, с точно такими же диаметрами и клапаном в грпш, они усирались что ошибка в проекте и наладить ну никак нельзя.
CNFHSQ
Цитата(Хитрый Лис @ 11.5.2023, 16:01) *
Ага, а наладке делать нечего как бодаться.
Наладчики работают за деньги, если не наладили, найдем которые наладят. Труба маленькая, значит трубу увеличить. Обоснование. Отчет хотя бы есть? А если бабки отмыли, местным отстегнули, то успокойтесь и будьте довольны тем что есть.
tiptop
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:52) *
"Копенгаген" он или "Брюссель"

За кавычки респект!
А здесь
Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) *
65 квадратных метров. В общих чертах объяснили, что эта цифра маловата.

...не одна цифра, а две: 6 и 5. То есть запись числа состоит из двух цифр. wink.gif
tiptop

Сейчас какой-то на глаза попался, так у него вообще 59 м2:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop

На другом форуме случайно увидел, что речь, оказывается, идёт о сжигании мазута... huh.gif
KobrasaMitrej
Други мои!
Подытожим: специальных таблиц и диаграмм нет. А если самому сделать расчет котла? Так можно будет выяснить зависимость мощности от площади нагрева?

Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 16:33) *
Наладчики работают за деньги, если не наладили, найдем которые наладят. Труба маленькая, значит трубу увеличить. Обоснование. Отчет хотя бы есть? А если бабки отмыли, местным отстегнули, то успокойтесь и будьте довольны тем что есть.

Временная режимная карта, хотели через месяц снова приехать, но этот месяц уже полгода длится
CNFHSQ
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 22:18) *
Други мои!
Подытожим: специальных таблиц и диаграмм нет. А если самому сделать расчет котла? Так можно будет выяснить зависимость мощности от площади нагрева?


Временная режимная карта, хотели через месяц снова приехать, но этот месяц уже полгода длится

Думаю прямой зависимости нет. Видел котлы (ВВД1 ,8) куча лишних труб и уходящие 350. Есть котлы с закрученным потоком внутри труб, для увеличения температурного напора. .не думаю что подсчитать по силам. Испытание сделать и повысить нагрузку до какого то предела, параметра, дальше которого повышать нерационально, это РНИ. Почему ограничили нагрузку? Высокие уходящие,СО ищи ещё что?У вас котлы не выведены в режим, безопасно зажгли.
tiptop

Как говорится, "нечего на зеркало пенять..." laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.