Вопрос..на сайте chillers.ru есть схема№1 (самая обычная)
вопрос приемлима ли эта схема при холодоснабжении ЦК,нужно ставить реледавления
и как оно подбирается.. и надо ли.. указано что при 3-х ходовых клапанах вроде
как и не надо..?
в таком случае объвяка приточек аналогична той что на теплоснабжении?
подбор правильно подобрать аккумулирующий бак??
olg2004
схему в студию
Daymonic
В любом случае через чиллер вы обязаны держать постоянный проток холодоносителя. Поэтому если обвязки ваших холодопотребителей включают трехходоой регулирующий клапан, что означает расход будет постоянным, на чиллере ни какого перепуска предусматривать не нужно. Если же система чиллер-фанкойл, что подразумевает установку двухходовых клапанов на фанкойле, тогда перепуск нужен обязательно, либо на каждом потребителе, либо на самом чиллере.
annuka
Цитата
Если же система чиллер-фанкойл, что подразумевает установку двухходовых клапанов на фанкойле, тогда перепуск нужен обязательно, либо на каждом потребителе, либо на самом чиллере.

На нашем объекте на фенкойлах установлены также трехходовые клапана...
Daymonic
Цитата
На нашем объекте на фенкойлах установлены также трехходовые клапана...

Значит байпас на чиллере не нужон. Проток в системе будет постоянным.