Добрый день. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устанавливать на производстве приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором под потолком в помещении склада сырья? В венткамеру не влезает. Расход 1600 м3/час. Запретов в СП не нашла (там до 5000 м3/час допустимо).
1. Допускается по СП 60, если установка обслуживает именно этот склад, а не другое помещение.
2. Надо учитывать указания п. 10.2 СП 60...2020, т.к. это склад.
3. Надо оценить опасность при аварии залива сырья в этом складе, если в установке присутствует вода.