Полная версия этой страницы:
Теплый пол в ДОУ
evgeny_student
3.6.2023, 16:36
Здравствуйте, пишу диплом по отоплению. В групповом помещении детского сада нужно рассчитать теплый пол. Температура помещения 23 градуса, по нормативным документам температура теплого пола тоже равна 23 градуса. Как в таком случае быть? Из идей только изменить температуру внутри помещения, но тогда нужно переделывать половину диплома. Т.к разности температур нет, то я не могу ничего рассчитать, теплового потока, получается, нет. (рассчитываю по методичке от Valtec). Заранее спасибо за ответы.
svoroponov
4.6.2023, 5:37
Вам надо исходить из того что
1. Для помещения задаются теплопотери и их надо компенсировать.
2. Вам надо прогревать не только воздух в помещении но и конструкцию пола для того чтобы на нём было тепло задницам и ножкам ребятне.
Вот из этого и исходите.
evgeny_student
4.6.2023, 12:13
Цитата(svoroponov @ 4.6.2023, 5:37)

Вам надо исходить из того что
1. Для помещения задаются теплопотери и их надо компенсировать.
2. Вам надо прогревать не только воздух в помещении но и конструкцию пола для того чтобы на нём было тепло задницам и ножкам ребятне.
Вот из этого и исходите.
И как же разделить нагрузки? Через пол теплопотери всего 300 Вт, а площадь покрытия теплым полом 44 м2. При таком раскладе получаются очень маленькие цифры и оборудование невозможно подобрать. Теплопотери помещения в целом 2800 Вт.
Composter
4.6.2023, 15:30
так пол не для того чтобы компенсировать теплопотери через пол. если регион южный то с помощью теплого пола можно покрыть даже теплопотери на инфильтрацию.
вам нужно просчитать теплый пол с учетом пирога пола и шаг/диамтер разводки труб чтобы температура поверхности была 23 градуса.
считате сколько получается тепла с теплого пола . допустим 50 вт/м2 . потом 2800 - (50*площадь теплого пола) = оставшуюся часть вешаете на радиаторы.
evgeny_student
4.6.2023, 15:35
Цитата(Composter @ 4.6.2023, 15:30)

так пол не для того чтобы компенсировать теплопотери через пол. если регион южный то с помощью теплого пола можно покрыть даже теплопотери на инфильтрацию.
вам нужно просчитать теплый пол с учетом пирога пола и шаг/диамтер разводки труб чтобы температура поверхности была 23 градуса.
считате сколько получается тепла с теплого пола . допустим 50 вт/м2 . потом 2800 - (50*площадь теплого пола) = оставшуюся часть вешаете на радиаторы.
хорошо, спасибо, только вот как понять каким тепловым потоком задаваться? Есть ли какое то правило?
Composter
4.6.2023, 15:43
Цитата(evgeny_student @ 4.6.2023, 15:35)

хорошо, спасибо, только вот как понять каким тепловым потоком задаваться? Есть ли какое то правило?
всмысле задаваться?
у вас есть пирог, есть трубы есть шаг. берете 16 трубу шаг 150 и подставляете в ваш пирог, считате температуру на поверхности пола, если не равно 23 то увеличиваете/уменьшаете шаг/диаметр турбы или добавляете/убавляете слой или толщину пирога, и так пока температура пол не станет 23 градуса. исходя из этого уже считате теплоотдачу с 1 м2 пола
evgeny_student
4.6.2023, 15:44
Цитата(Composter @ 4.6.2023, 15:43)

всмысле задаваться?
у вас есть пирог, есть трубы есть шаг. берете 16 трубу шаг 150 и подставляете в ваш пирог, считате температуру на поверхности пола, если не равно 23 то увеличиваете/уменьшаете шаг/диаметр турбы или добавляете/убавляете слой или толщину пирога, и так пока температура пол не станет 23 градуса. исходя из этого уже считате теплоотдачу с 1 м2 пола
теперь все понятно, спасибо
Катюша007
6.6.2024, 16:33
До чего дошел прогресс, даже теплый пол поставить это уже целая наука! Удивительно!
По вашим условиям тёплый пол не является отоплением (dT=0), а только гигиеническим условием комфорта. Основное отопление - радиаторы. Поэтому расчитываете пол на поддержание требуемой температуры поверхности пола, а отопление - другой расчёт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.