Коллеги, добрый день. Краткая предыстория. Имеем Ф4.3 (БЦ), 2005г постройки, Москва. Есть дымоудаление (естественно приточной противодымной нет, дата постройки и т.д). Пару лет назад сделали периодические испытания ДУ и ПД (есть 2 лестницы с подпорами), в итоге получили невязку более 15% по ДУ. С подпорами все нормально. Проектов толком нет (здание на этапе строительства немного изменили), расчёты отсутствуют (как и что считали). Есть копии паспортов (скан от скана и т.д) где указано, что ДУ из эвакуационных коридоров, и сколько удаляется с каждого клапана (39.000 м3).
5 клапанов на этаже, на крыше (на каждую шахту) установлено по 2 вентилятора на отводах (вертикальные, на отводах). Два года уже длится эпопея с приглашением разных "проектировщиков", итоги печальные, на мой взгляд. Последние насчитали так, что у нас +680%. Хочется смайлик поставить, но тут не до них конечно...
Мы выдавали замечания, но заказчика они не устраивают...Мы эксплуатация (большая солидная организация)
И вот такое письмо получаем:
я ставил задачу сгруппировать комплекс замечаний по предварительному этапу проекта,
и выделить наиболее критичные. Задача не выполнена.
Сейчас подрядчик подготовил в первой итерации проект по 9 -му стояку.
Методика расчета изменена, стояк посчитан независимо от других. Невязки изменились.
В чем принцип идейной линии, которой сейчас придерживается УК: ставим дымососы с частотным регулированием и шиберим поэтажно и позонально клапана.
Неточности расчетов, если таковые есть, регулируем на месте ПНР, методом, которые я описал выше.
Компенсация воздуха (это единственное существенное отличие от действующих норм).
Отталкиваемся по -прежнему от норм. 1994 года. В случае рисков предписания ГПН ставим переточные решетки в стене сопряженной между помещениями
лестничных подпоров и этажей. Таким образом реализуем компенсацию.
Резюме. Коллеги, мы все понимаем, что задача не тривиальная, но нам нужно ее решить минимальными финансовыми затратами для собственника и
с конструктивным (!!!) подходом. «Все не так… и все не то…..» – не работает.
Поэтому! Прошу повторно, рассмотреть расчеты и первую итерацию проекта в целом. Дать сжатые, конструктивные и выполнимые замечания (!).
В чем нужна помощь, как правильно "достучаться" до заказчика.
Как я вижу:
1. Раз ведут перерасчет ДУ, то значит под современные нормы. Значит необходима компенсация (приточная противодымная). прав или нет?
2. У нас всего 2 пожарных отсека (подземный паркинг) и надземная часть (МОП и офисы). Если перерасчет, то нельзя считать одну шахту ДУ (она на 13 этажей, с разной планировкой), в каком то помещении есть еще другие шахты ДУ с клапанами (помимо этой, напомню- этаж и пять вертикальных шахт со своими клапанами и вентиляторами на крыше), их не учитывают в расчётах. Как можно только одну шахту пересчитывать?! прав или нет?
3. Суть проблемы такова на верхних этажах еще относительно нормально (оно и понятно, до вентиляторов рядом), но чем ниже- тем становиться хуже.
P.S. В МЧС обращаться не предлагать))
Коллеги, прошу извинить за вчерашний пост без конкретики.
1. Про нормы все ясно, по нынешним.
2. Здание 17 этажей. 2 паркинг подземный, и 15 этажей надземных (15 тех.этаж). 56 метров высоты.
3. Вопрос следующий. При перерасчете ДУ проектировщик считал только 1 шахту на этаже. Считаю это неправильным, и вот почему. Раз это один пожарный отсек то необходимо брать целиком этаж, для определения количества расхода воздуха в целом, нельзя только одну шахту считать? Планировки 2005г и реальные сегодняшние (БТИ) прикладываю. Так же тех.характеристики вент.машин старых и предлагаемую.
4. Люди сделали расчёт, не предоставили сводной таблицы с указанием какие и откуда данные брали для расчёта (мы дали высоту этажа, проект существующего ДУ, БТИ.) они обязаны предоставить описательную часть с таблицей исходных/расчётных данных с пояснениями? много на форуме читал, видел расчёты и там часто есть подобная таблица и в самих расчётах есть пояснения, откуда и что берут...Правы мы или нет, затребовав данные вещи?
Задали ряд вопросов(ниже) и не получили ответов (ну кроме дымососов и стояка, с переточными решетками)
Указано «выбросное устройство сечение 0,20 м2, скорость 20 м/с» - с каких значений взяты цифры? На девятом этаже выбросное устройство указано 0,23 м2.
Указано «Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, Pd: 100 Па». Не приведено никаких расчётов и исходных данных для расчёта.
Отсутствуют расчёты по существующему противопожарному клапану ДУ.
Отсутствуют расчёты на подсосы и неплотности клапанов сети 2-14 этаж.
Отсутствуют расчёты по подаче и напору вентилятора с учетом динамических потерь и гравитационного перепада давления.
Отсутствует описание расчёта компенсации, какой системой?
Правильные ли заданы вопросы? исходя из расчёта (приложил)
И самый главный вопрос. При перерасчете ДУ, мы должны ведь просчитать снова все здание? не только одну шахту, а именно в целом все здание?
Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38)

В чем принцип идейной линии, которой сейчас придерживается УК: ставим дымососы с частотным регулированием и шиберим поэтажно и позонально клапана.
Неточности расчетов, если таковые есть, регулируем на месте ПНР, методом, которые я описал выше.
Компенсация воздуха (это единственное существенное отличие от действующих норм).
Отталкиваемся по -прежнему от норм. 1994 года. В случае рисков предписания ГПН ставим переточные решетки в стене сопряженной между помещениями лестничных подпоров и этажей. Таким образом реализуем компенсацию.
Нет сертифицированных вентиляторов ДУ с частотниками.
Шиберы по действующим нормам не применяются в СПДВ. К ним не предъявляются требования по огнестойкости - при пожаре они прогорят, свою регулирующую функцию не выполнят.
Это грубое нарушение п. 8.8 СП 7 и п. 4.4.13 СП 1.
Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38)

Как я вижу:
1. Раз ведут перерасчет ДУ, то значит под современные нормы. Значит необходима компенсация (приточная противодымная). прав или нет?
2. У нас всего 2 пожарных отсека (подземный паркинг) и надземная часть (МОП и офисы). Если перерасчет, то нельзя считать одну шахту ДУ (она на 13 этажей, с разной планировкой), в каком то помещении есть еще другие шахты ДУ с клапанами (помимо этой, напомню- этаж и пять вертикальных шахт со своими клапанами и вентиляторами на крыше), их не учитывают в расчётах. Как можно только одну шахту пересчитывать?! прав или нет?
3. Суть проблемы такова на верхних этажах еще относительно нормально (оно и понятно, до вентиляторов рядом), но чем ниже- тем становиться хуже.
1. Нет такого понятия
"перерасчет ДУ".
По ГК есть капремонт систем противодымной вентиляции (СПДВ) - меняете существующее изношенное оборудование на такое же (с такими же характеристиками) на новое, перерасчётов нет. Если нет каких-то предписаний пожинспекции, то всё, нормы настоящего времени для здания 2005 г. постройки не применяются.
И есть реконструкция СПДВ - тогда д.б. предписание или желание (по любым причинам) собственника. Тогда применяются действующие сегодня нормы пож. безопасности. Но тут надо понимать и учитывать - действующие сейчас нормы для СПДВ справедливы только для объёмно-планировочных решений, соответствующих действующим на момент реконструкции СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 4.131302013 (с ИЗМ). Не факт, что Ваше здание соответствует этим нормам.
2. Если помещение на этаже обслуживают несколько систем, то и рассчитывать надо все эти системы.
3. Значит, не было аэродинамического расчёта систем, обслуживающих несколько этажей. Т.е. неверно было рассчитано требуемое давление вентилятора, поэтому и вентилятор/двигатель неверно подобран. Методика такого расчёта сейчас приведена в разделе 5.1 МР ВНИИПО 2013 г. По старым нормам расчёт был в МДС 41-1.99 ( в настоящее время не действует).
Цитата(Svyt @ 9.6.2023, 11:32)

Указано «выбросное устройство сечение 0,20 м2, скорость 20 м/с» - с каких значений взяты цифры? На девятом этаже выбросное устройство указано 0,23 м2.
У меня нет возможности разбираться с конструктивным устройством Ваших систем. Но, Вы пишете о крышных вентиляторах, а выброс со скоростью не менее 20 м/с требуется при этом выбросе на фасад с окнами - см. п. 7.11 г) СП 7.
Полагаю, Ваши проектировщики не очень понимают, чем занимаются. А чисто по арифметике - на 9-ом этаже (по сводной таблице) расход больше, т.е. при одинаковой скорости будет бОльшая площадь отверстия.

Но это просто без ума и понимания единой системы ДУ для нескольких этажей. Система должна обеспечивать максимальный расход из всех обслуживаемых этажей с учётом подсосов на закрытых клапанах остальных этажей. И ничего шиберить не надо - этот максимальный расход принимается для
всех обслуживаемых этажей, даже если по расчёту на каком-то этаже получался меньший расход.
Доброе утро. Спасибо большое за пояснения, и куда мне/нам смотреть!
Поясню немного. Исходя из того что нет полноценного проекта (стадии П и РД), то нет понимания как рассчитывалось СПДВ на данное здание. Вот и решили "товарищи" посчитать заново, под текущие планировочные решения и т.д. Первая контора хоть 25.000 насчитала, эти еще меньше. Придет 3-я и вообще все в норме будет....Печаль конечно.
Еще раз благодарю за пояснения!
Почему печаль?
сейчас по расчетам расходы значительно меньше, чем раньше (в большинстве случаев) и обычно для коридора 39000 много, да и 25000 многовато)))
и из текста совсем не понятно что вы хотите добиться в итоге? чтобы расходы совпадали с проектными? или чтобы противодымная система отвечала современным нормам? и что вообще хочет заказчик (владелец)
Цитата(AGAG @ 13.6.2023, 14:32)

... сейчас по расчетам расходы значительно меньше, чем раньше (в большинстве случаев) и обычно для коридора 39000 много, да и 25000 многовато)))
и из текста совсем не понятно что вы хотите добиться в итоге? чтобы расходы совпадали с проектными? или чтобы противодымная система отвечала современным нормам? и что вообще хочет заказчик (владелец)
Пока по сообщению ТС:
Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38)

Пару лет назад сделали периодические испытания ДУ и ПД (есть 2 лестницы с подпорами), в итоге получили невязку более 15% по ДУ. С подпорами все нормально. Проектов толком нет (здание на этапе строительства немного изменили), расчёты отсутствуют (как и что считали). Есть копии паспортов (скан от скана и т.д) где указано, что ДУ из эвакуационных коридоров, и сколько удаляется с каждого клапана (39.000 м3).
Т.е. невязка превышает нормируемую по ГОСТ. Кто и чего хочет добиться пока и мне не ясно.
Похоже, Вы расчёты и планировки не открывали - там по факту ДУ не из коридоров, а из помещений выполнено. Т.е. указания в паспортах о ДУ из коридоров не соответствует действительности. А для помещений расходы вполне возможные. При этом я вовсе не считаю нужным смотреть и анализировать какие-то фрагменты расчётов от не очень-то грамотных проектировщиков.
А по каким расчётам и планировкам были подобраны системы и выполнены паспорта к ним не знает даже ТС. Тут ничем не помочь ...
в файлах 16 и 17 пунктирной линией указаны коридоры - разве нет?
а так да большой вопрос что в проекте было а что по факту есть
Цитата(ИОВ @ 13.6.2023, 16:06)

Т.е. невязка превышает нормируемую по ГОСТ. Кто и чего хочет добиться пока и мне не ясно.
если компенсации нет - то испытания нужно проводить по старинке? открывать двери и окна для свободного доступа воздуха - если не делать этого, то как можно хоть чего то добиться?
Цитата(AGAG @ 13.6.2023, 16:52)

в файлах 16 и 17 пунктирной линией указаны коридоры - разве нет?
а так да большой вопрос что в проекте было а что по факту есть
если компенсации нет - то испытания нужно проводить по старинке? открывать двери и окна для свободного доступа воздуха - если не делать этого, то как можно хоть чего то добиться?
В приложенном расчёте весь расчёт для зального помещения и по наименованию расчёта, и по методике расчёта. Что было в первоначальном проекте, не узнать.
Да, открывать, но ТС написАл:
Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38)

3. Суть проблемы такова на верхних этажах еще относительно нормально (оно и понятно, до вентиляторов рядом), но чем ниже- тем становиться хуже.
Там, вероятно, очень большая невязка, иначе бы натянули с разными хитростями.
Спасибо большое за участие.
Вы правы. Типа "паспорт" на коридоры (они остались только на нескольких этажах), по факту - смесь помещений и коридоров(знаю про запрет одной системой обслуживать коридоры и помещения). Нам здание уже в таком виде "досталось".
Изначально я написал, что проекта толком нет (в общеобменке нашел что-то, а описательной и расчётной части вообще не сохранилось). Чего добиваюсь я:
1. Чтобы система работала, как того требует закон и всем было хорошо и безопасно. Поэтому пытаюсь разобраться, и пару лет общаюсь с "товарищами" кто считает подобным образом и готовы посчитать как мы скажем (а вот это беда, когда проектные организации у эксплуатации спрашивают как им считать). Да, хочу чтобы совпадало с проектными, хотя повторюсь - проекта то толком нет. При отсутствии полноценного проекта - принимаем за основу ИД по общеобменке и эти странные паспорта.
2. Заказчик чего хочет? Чтобы малыми средствами и силами решить вопрос. Но как в одной фразе про деньги сказанные....
3. Невязка, сам замерял и нанимали организации, очень нормально....к примеру от 39.000 где-то есть по 50%.
4. Да, на 16, 17 есть пунктирная линия "зона эвакуационного коридора".
5. Я замеры делал и с открытыми и закрытыми дверями (пробовал понять насколько влияет), сильно не влияет. 1000-1500 в + с открытыми дверями (открывающихся окон нет в здании).
6. Была мысль, что проект по ходу стройке изменялся. Был в проекте ФОК, его убрали. Зачем то добавили еще по второму вентилятору на шахту, в одном месте (где шахта маленькая) бурили перекрытия и поставили еще одну установку, что в сумме 39.000 получалось.
7. Есть мысль, что вместо коридоров сделали 4 дымовые зоны (сделали 4 офисных блока) У меня в АПС Esser есть 4 активации по противодымке (зона 1, зона 2, зона 3 и зона 4), и в автоматике Sauter тоже есть эти зоны. Это только мое предположение, и думаю оно верное. Но эти "паспорта" с коридорами....
8. А посчитать решили, типа вдруг нам столько и не надо...не мы.
Цитата(ИОВ @ 13.6.2023, 17:09)

В приложенном расчёте весь расчёт для зального помещения и по наименованию расчёта, и по методике расчёта. Что было в первоначальном проекте, не узнать.
Да, открывать, но ТС написАл:
Там, вероятно, очень большая невязка, иначе бы натянули с разными хитростями.

Сейчас это называется "поиграть цифрами" )))) уже знаю.
Цитата(Svyt @ 14.6.2023, 16:48)

Вы правы. Типа "паспорт" на коридоры (они остались только на нескольких этажах), по факту - смесь помещений и коридоров(знаю про запрет одной системой обслуживать коридоры и помещения).
1. Чтобы система работала, как того требует закон и всем было хорошо и безопасно.
тут сразу противоречие, причем фатальное)))
5 имелось ввиду на улицу, просто открыть двери куда-то не выход0)))
7 обозвать можно что угодно и как угодно))) не показатель
Вам следует поступить как "большая солидная организация" и нанять пожарный консалтинг - и получить от них грамотные рекомендации (и по архитектуре и конструктиву и по противодымке и еще по чему-нибудь) - и после этого заказать требуемые проекты - или владельцев убедить в этом. хотя денег это потребует...
ну или же поступить как "большая солидная организация" и "пригласить" карательные органы и пусть выпишут вам предписание)))
[/color]Цитата(AGAG @ 14.6.2023, 17:09)

тут сразу противоречие, причем фатальное)))
5 имелось ввиду на улицу, просто открыть двери куда-то не выход0))) оценил юмор ))) понимаю конечно , что привыкли пояснять кто совсем не понимает, что вы опытный товарищ, но настолько не надо думать про людей ))) конечно на улицу открывал.[/u][/u]
7 обозвать можно что угодно и как угодно))) не показатель. Тут можно дискутировать- если АР посмотрите, то вполне может быть.
Вам следует поступить как "большая солидная организация" и нанять пожарный консалтинг - и получить от них грамотные рекомендации (и по архитектуре и конструктиву и по противодымке и еще по чему-нибудь) - и после этого заказать требуемые проекты - или владельцев убедить в этом. хотя денег это потребует...Тут тоже юмор оценил. Видел я товарищей этих, несколько, ну такое себе....из разряда инспектора МЧС что просит показать и объяснить как скрытый спринклерный ороситель устроен/работает.
ну или же поступить как "большая солидная организация" и "пригласить" карательные органы и пусть выпишут вам предписание))) Тут шутку/юмор не оценил. В первом посте сразу написал про это....
Цитата(AGAG @ 14.6.2023, 17:09)

Вам следует поступить как "большая солидная организация" и нанять пожарный консалтинг - и получить от них грамотные рекомендации (и по архитектуре и конструктиву и по противодымке и еще по чему-нибудь) - и после этого заказать требуемые проекты - или владельцев убедить в этом. хотя денег это потребует...
ну или же поступить как "большая солидная организация" и "пригласить" карательные органы и пусть выпишут вам предписание)))
Ох, "
Не буди лихо, пока спит тихо". (с)
Там ситуация:
Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38)

Проектов толком нет (здание на этапе строительства немного изменили), расчёты отсутствуют (как и что считали)
Мы выдавали замечания, но заказчика они не устраивают...Мы эксплуатация (большая солидная организация).
Т.е. часть нарушений и отступлений от проекта случились ещё 20 лет назад во время строительства. Скорее всего, существенно нарушены и требования пожбезопасности в части планировок, эв. путей и выходов.
Деньги, при том очень большие, за консалтинг и проекты реконструкции, потом за саму реконструкцию никто платить не захочет, даже из человеколюбия и/или законопослушности.
"Карательные" органы сАми придут либо в очередную волну после знакового пожара где-то, либо, когда "кушать" очень захочется.
Честно говоря, не знаю, как правильно поступить. На мой взгляд, писать замечания владельцу здания от имени эксплуатирующей организации неверно и не конструктивно - соподчинённость нарушается. Тем более, что все нарушения существовали ещё до прихода организации ТС на объект этот. Паспорта заменять с помощью полуграмотных перерасчётов незаконно.
Полагаю, надо
официальным письмом поставить владельца здания в известность о невозможности наладки по ГОСТ Р 53300— 2009 существующего оборудования на паспортные показатели. А перерасчёт систем с заменой вентиляторов/двигателей на более мощные уже является реконструкцией со всеми вытекающими последствиями по ГрадКодексу.
Соответствующие меры по изменению/исправлению ситуации в давно существующем здании, по-моему, не в компетенции эксплуатирующей организации.
Цитата(Svyt @ 14.6.2023, 17:58)

двери ... конечно на улицу открывал.
Там расходы ДУ большие, вероятно, площади дверей маловато.
И, если неверно рассчитана была аэродинамика, да ещё и без учёта подсосов на пп-клапанах верхних этажей, на нижних не получить допустимую невязку. К сожалению, невязка 40-50% в многоэтажке довольно частое явление даже в новых постройках при пуско-наладке по проектам горе-проектировщиков.
Цитата(Svyt @ 14.6.2023, 16:48)

7. Есть мысль, что вместо коридоров сделали 4 дымовые зоны (сделали 4 офисных блока) У меня в АПС Esser есть 4 активации по противодымке (зона 1, зона 2, зона 3 и зона 4), и в автоматике Sauter тоже есть эти зоны. Это только мое предположение, и думаю оно верное. Но эти "паспорта" с коридорами....
Ваше предположение, возможно, справедливо. В СНиП 41-01-2003 было указание:
Цитата
12.3. В зданиях и помещениях, оборудованных системами противодымной вентиляции, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.
В помещениях, оборудованных системой автоматического водяного (пенного) пожаротушения, зоны дымоудаления должны совпадать с зонами спринклерного пожаротушения.
Вполне возможно, что в изначальном проекте были коридоры, а в период строительства "переиграли" всё на местности в части планировок этажей и СПДВ и учли это в разделе АПС.
Еще раз благодарю за конструктивную дискуссию и советы. Вектор наших действий понятен, будем решать.
Можно еще один вопрос? во вложениях я приложил схему установки крышных вентиляторов и их марку.
Есть предположение, что так делать было нельзя с вентиляторами (имеющимся по факту). Такого исполнения вентиляторы надо ставить непосредственно над шахтой, а не на отводах.
На отводах надо было ставить другого типа, радиального с "улиткой" или осевые (поправьте, если в терминологии заплутал).
Надо было один и непосредственно на шахту....
делать так можно, криминала нет, правда смысл такого решения ускользает)))
Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 10:09)

Можно еще один вопрос? во вложениях я приложил схему установки крышных вентиляторов и их марку.
Есть предположение, что так делать было нельзя с вентиляторами (имеющимся по факту). Такого исполнения вентиляторы надо ставить непосредственно над шахтой, а не на отводах.
На отводах надо было ставить другого типа, радиального с "улиткой" или осевые (поправьте, если в терминологии заплутал).
Надо было один и непосредственно на шахту....
Надеюсь, крышные вентиляторы, всё-таки, установлены на шахтах/стаканах. Запретов на разветвление общей шахты ДУ на 2 крышника нет. Другое дело, что надо тщательно считать аэродинамику такого разветвления - это дополнительные сопротивления, если их не учли при расчёте потерь давления и подборе вентилятора, то вентилятор и выдаст расход меньше, чем указано в ХОВС и схемах.
Но мне там ничего не понятно - по планам и схемам получается, что вентилятора 2, но один из них резервный. На поэтажных клапанах указан тот же расход, что и на
каждом вентиляторе, т.е. рабочий только один из вентиляторов, но для СПДВ резервы никогда не прописывались.
По расходам для Вас: система обслуживает 12 этажей, а расход на этажном клапане такой же, как и в ХОВС на вентиляторе (39000). Это невозможно физически - при открытом клапане на нижнем этаже есть подсосы воздуха на 11 закрытых клапанах и через стенки самой шахты ДУ. Т.е. эти расходы не могут и не должны совпадать - это касается наладки и невязки у Вас при испытаниях.
И ещё - в спецификации указан обр. клапан КО-05. Этого быть не должно вообще! Это клапан общепромышленного назначения, без огнестойкого исполнения. При пожаре и горячем дыме он прогорит или деформируется - т.е. в лучшем случае ДУ будет с меньшим расходом, а в худшем вообще не будет осуществимо из-за разрыва в тракте ДУ.
Сейчас к обр. клапанам на ДУ предъявляются требования в п. 7.11 СП 7.13130.2013. Я понимаю, что раньше в СНиП 2.04.0591 и СНиП 41-01-2003 (один из них применялся при проектировании этого объекта до 2005 г.) таких подробных требований не указывали. Но каким глупцом был проектировщик, если в системе с огнестойкими воздуховодами и вентилятором поставил общепромышленный клапан? Не ведали, чем занимаются и что творят ...
Цитата(AGAG @ 15.6.2023, 11:03)

делать так можно, криминала нет, правда смысл такого решения ускользает)))
Причин теоретически м.б. разные и даже сразу несколько.
Например, на кровле нельзя было установить бОльший типоразмер вентилятора из-за его веса. Больший типоразмер невозможно было поднять на кровлю уже построенного здания - опять-таки из-за веса. В первоначальном проекте расходы ДУ были меньше, потом в процессе строительства изменили планировки, расходы увеличились, а вентиляторы уже закупили к тому времени. БОльший типоразмер имел движок мощнее, чем 2 меньших в сумме, и не вписывались в уже полученные ТУ на электроснабжение по 1-ой кат. И т.д. и т.п.
Но пока я вижу по выложенным фрагментам, что вентиляторы рабочий+резервный. Это вообще для меня загадка - никогда не было требований по резервированию ДУ.
Цитата(ИОВ @ 15.6.2023, 15:58)

если в системе с огнестойкими воздуховодами и вентилятором поставил общепромышленный клапан? Не ведали, чем занимаются и что творят ...
думаю это боролись с естественной вентиляцией через шахты. а про клапан думали только хорошее - сгорит и сгорит - лучше тянуть будет)))
а в целом если считать 39000 итогом на вентиляторе и убрать например из этой цифры подсосы то на 1 этаже будет тысяч 20-25? и получиться правильная система для коридоров)))
Цитата(ИОВ @ 15.6.2023, 15:58)

но для СПДВ резервы никогда не прописывались.
в СТУ могли что угодно прописать, резервный вентилятор компенсирует что то
[quote name='ИОВ' post='1625772' date='15.6.2023, 15:58']Надеюсь, крышные вентиляторы, всё-таки, установлены на шахтах/стаканах. Запретов на разветвление общей шахты ДУ на 2 крышника нет. Другое дело, что надо тщательно считать аэродинамику такого разветвления - это дополнительные сопротивления, если их не учли при расчёте потерь давления и подборе вентилятора, то вентилятор и выдаст расход меньше, чем указано в ХОВС и схемах.
У нас шахты в строительном исполнении (типа оштукатурено) и стаканы выложены из кирпича, отвод толстый металл.
Но мне там ничего не понятно - по планам и схемам получается, что вентилятора 2, но один из них резервный. На поэтажных клапанах указан тот же расход, что и на каждом вентиляторе, т.е. рабочий только один из вентиляторов, но для СПДВ резервы никогда не прописывались. Не совсем понял где вы увидели резервный...Нет, они оба в работе, основные. Есть резервные для вытяжки на паркинге (общеобменка), читал где то в ОВиК про резервирование таких систем. А так сразу 2 вентилятора включаются.
По расходам для Вас: система обслуживает 12 этажей, а расход на этажном клапане такой же, как и в ХОВС на вентиляторе (39000). Это невозможно физически - при открытом клапане на нижнем этаже есть подсосы воздуха на 11 закрытых клапанах и через стенки самой шахты ДУ. Т.е. эти расходы не могут и не должны совпадать - это касается наладки и невязки у Вас при испытаниях.
И ещё - в спецификации указан обр. клапан КО-05. Этого быть не должно вообще! Это клапан общепромышленного назначения, без огнестойкого исполнения. При пожаре и горячем дыме он прогорит или деформируется - т.е. в лучшем случае ДУ будет с меньшим расходом, а в худшем вообще не будет осуществимо из-за разрыва в тракте ДУ.
Сейчас к обр. клапанам на ДУ предъявляются требования в п. 7.11 СП 7.13130.2013. Я понимаю, что раньше в СНиП 2.04.0591 и СНиП 41-01-2003 (один из них применялся при проектировании этого объекта до 2005 г.) таких подробных требований не указывали. Но каким глупцом был проектировщик, если в системе с огнестойкими воздуховодами и вентилятором поставил общепромышленный клапан? Не ведали, чем занимаются и что творят ...
В реальности его и нет.
Причин теоретически м.б. разные и даже сразу несколько.
Например, на кровле нельзя было установить бОльший типоразмер вентилятора из-за его веса. Больший типоразмер невозможно было поднять на кровлю уже построенного здания - опять-таки из-за веса. В первоначальном проекте расходы ДУ были меньше, потом в процессе строительства изменили планировки, расходы увеличились, а вентиляторы уже закупили к тому времени. БОльший типоразмер имел движок мощнее, чем 2 меньших в сумме, и не вписывались в уже полученные ТУ на электроснабжение по 1-ой кат. И т.д. и т.п.
Но пока я вижу по выложенным фрагментам, что вентиляторы рабочий+резервный. Это вообще для меня загадка - никогда не было требований по резервированию ДУ.
Цитата(AGAG @ 15.6.2023, 16:27)

думаю это боролись с естественной вентиляцией через шахты. а про клапан думали только хорошее - сгорит и сгорит - лучше тянуть будет)))
а в целом если считать 39000 итогом на вентиляторе и убрать например из этой цифры подсосы то на 1 этаже будет тысяч 20-25? и получиться правильная система для коридоров)))
в СТУ могли что угодно прописать, резервный вентилятор компенсирует что то
Да, есть немного притока с клапанов ДУ на этажах. Подтягивает.
СТУ нет на данный объект.
Теперь знаю как надо вопрос решать, клапан ДУ можно шиберить листом металла....
А вентилятор крышный брать с запасом, на всякий случай.....
Типа измените планировку и ЧП настроите как надо )))
Правильно сказали, не ведают что творят....
Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 16:56)

Не совсем понял где вы увидели резервный...Нет, они оба в работе, основные.
Не м.б. оба основные!
Вы выложили схему и ХОВС.
На схеме расход на этажном клапане 39000 м3/ч.
По ХОВС 2 вентилятора,
каждый с расходом 39000 м3/ч.
И КО ставили в проекте именно потому, что вентиляторы раб+рез. - клапан обр. закрыт на отключённом вентиляторе.
А при обоих основных вентиляторах, во-первых, обр. клапаны не нужны были в проекте, во-вторых, расход на самом верхнем этаже д.б. ~65000 м3/ч (конечно, при правильном подборе вентиляторов, работающих параллельно на общую сеть).
Полагаю, КО сняли Ваши предшественники, пытаясь наладить расходы на этажах.
Цитата(AGAG @ 15.6.2023, 16:27)

в СТУ могли что угодно прописать, резервный вентилятор компенсирует что то
Ну, если думать, что СТУ пишут и утверждают круглые дураки, то Вы бы были правы.
В СТУ прописывают компенсирующие мероприятия по отступлениям от действующих норм пож. безопасности. Рез. вентилятор ДУ никогда не был и не м.б. компенсирующим мероприятием при не выполнении каких-то указаний противопож. норм.
каких только СТУ не было)))
Цитата(ИОВ @ 15.6.2023, 17:39)

Не м.б. оба основные!
Вы выложили схему и ХОВС.
На схеме расход на этажном клапане 39000 м3/ч.
По ХОВС 2 вентилятора, каждый с расходом 39000 м3/ч.
И КО ставили в проекте именно потому, что вентиляторы раб+рез. - клапан обр. закрыт на отключённом вентиляторе.
А при обоих основных вентиляторах, во-первых, обр. клапаны не нужны были в проекте, во-вторых, расход на самом верхнем этаже д.б. ~65000 м3/ч (конечно, при правильном подборе вентиляторов, работающих параллельно на общую сеть).
Полагаю, КО сняли Ваши предшественники, пытаясь наладить расходы на этажах.
как раз логично - если системы переводили из "коридорных" в "зальные" - повышение все таки)))
Цитата(AGAG @ 15.6.2023, 17:41)

каких только СТУ не было)))
Мне довелось видеть множество хороших и гадких/лукавых СТУ, но до резерва на ДУ даже откровенные шарлатаны не додумались.
Цитата(AGAG @ 15.6.2023, 17:44)

как раз логично - если системы переводили из "коридорных" в "зальные" - повышение все таки)))
Тогда и схемы систем ДУ ни о чём, и сопротивление открытого пп-клапана на этаже пожара гигантское - эти вентиляторы не потянут. И КО тогда в проекте бессмысленны, если оба рабочие.
Цитата(ИОВ @ 15.6.2023, 17:39)

Не м.б. оба основные!
Вы выложили схему и ХОВС.
На схеме расход на этажном клапане 39000 м3/ч.
По ХОВС 2 вентилятора, каждый с расходом 39000 м3/ч.
И КО ставили в проекте именно потому, что вентиляторы раб+рез. - клапан обр. закрыт на отключённом вентиляторе.
А при обоих основных вентиляторах, во-первых, обр. клапаны не нужны были в проекте, во-вторых, расход на самом верхнем этаже д.б. ~65000 м3/ч (конечно, при правильном подборе вентиляторов, работающих параллельно на общую сеть).
Полагаю, КО сняли Ваши предшественники, пытаясь наладить расходы на этажах.
Там каждый вентилятор по 19.000 м3/ч и суммарно они 39.000 выдают. На последнем обслуживаемом этаже на одной системе укладываемся в 15%.
Ну, если думать, что СТУ пишут и утверждают круглые дураки, то Вы бы были правы.
В СТУ прописывают компенсирующие мероприятия по отступлениям от действующих норм пож. безопасности. Рез. вентилятор ДУ никогда не был и не м.б. компенсирующим мероприятием при не выполнении каких-то указаний противопож. норм.
Цитата(ИОВ @ 9.6.2023, 19:32)

Нет сертифицированных вентиляторов ДУ с частотниками.
Шиберы по действующим нормам не применяются в СПДВ. К ним не предъявляются требования по огнестойкости - при пожаре они прогорят, свою регулирующую функцию не выполнят.
Это грубое нарушение п. 8.8 СП 7 и п. 4.4.13 СП 1.
1. Нет такого понятия
"перерасчет ДУ".
По ГК есть капремонт систем противодымной вентиляции (СПДВ) - меняете существующее изношенное оборудование на такое же (с такими же характеристиками) на новое, перерасчётов нет. Если нет каких-то предписаний пожинспекции, то всё, нормы настоящего времени для здания 2005 г. постройки не применяются.
И есть реконструкция СПДВ - тогда д.б. предписание или желание (по любым причинам) собственника. Тогда применяются действующие сегодня нормы пож. безопасности. Но тут надо понимать и учитывать - действующие сейчас нормы для СПДВ справедливы только для объёмно-планировочных решений, соответствующих действующим на момент реконструкции СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 4.131302013 (с ИЗМ). Не факт, что Ваше здание соответствует этим нормам.
2. Если помещение на этаже обслуживают несколько систем, то и рассчитывать надо все эти системы.
3. Значит, не было аэродинамического расчёта систем, обслуживающих несколько этажей. Т.е. неверно было рассчитано требуемое давление вентилятора, поэтому и вентилятор/двигатель неверно подобран. Методика такого расчёта сейчас приведена в разделе 5.1 МР ВНИИПО 2013 г. По старым нормам расчёт был в МДС 41-1.99 ( в настоящее время не действует).
У меня нет возможности разбираться с конструктивным устройством Ваших систем. Но, Вы пишете о крышных вентиляторах, а выброс со скоростью не менее 20 м/с требуется при этом выбросе на фасад с окнами - см. п. 7.11 г) СП 7.
Полагаю, Ваши проектировщики не очень понимают, чем занимаются. А чисто по арифметике - на 9-ом этаже (по сводной таблице) расход больше, т.е. при одинаковой скорости будет бОльшая площадь отверстия.

Но это просто без ума и понимания единой системы ДУ для нескольких этажей. Система должна обеспечивать максимальный расход из всех обслуживаемых этажей с учётом подсосов на закрытых клапанах остальных этажей. И ничего шиберить не надо - этот максимальный расход принимается для
всех обслуживаемых этажей, даже если по расчёту на каком-то этаже получался меньший расход.
Тут мне скидывают продавцы сертификат, но он не по ГОСТ Р 53302-2009. А просто в составе автоматики.... Правильно я понял, что так не годится? читал темы ,вы там тоже участвовали где указывали на рзъяснения Б.Б. Колчева, и так гуглил - мнения расходятся.
А зачем Вы тогда ХОВС выкладывали? Я ведь по каталогам не смотрю, что за вентиляторы.
А по ХОВС 2 вентилятора по 39000 производительностью, а не 19000, как в паспорте.
Если 2 вентилятора по 19000, то даже простым сложением на этажном клапане 39000 не получается. Даже если проектировщики ничего не знают о параллельной работе вентиляторов в сети, и думают об элементарном сложении, то будет 38000 расход, а не 39000.
Если в ХОВС расход неверно указан, то клапаны КО не нужны. Если верно, то КО нужны.
Вы не считаете нужным выкладывать сразу всю имеющуюся у Вас информацию, а я не гадалка.
Хотя, конечно, там одни уже выложенные документы резко противоречат другим. Там, похоже при строительстве и проектировании сошлись 2 команды придурков, ничего не понимающих в проектировании - сделали всё для ЗАКа по принципу "чего изволите", без понимания физики и последствий.
Ничем больше не могу помочь.
Я не имею отношения к испытаниям вентиляторов ДУ.
А это было от имеющего прямое отношение к испытаниям:
Цитата(NOVIK_N @ 22.9.2016, 16:32)

Сертификат на вытяжной вентилятор, работающий с частотником, выдать не возможно, потому что испытаниями проверяется конкретный типоразмер на конкретной частоте вращения. Результаты испытания подтверждаются протоколом и не могут быть распространены на другие комбинации типоразмеров вентиляторов и режимов их работы. Заморачиваться подобными испытаниями не имеет смысла. Проще ставить вентилятор большего типоразмера с такой же мощностью.
Цитата(NOVIK_N @ 23.9.2016, 18:02)

В мировой практике считается возможным проведение испытаний вытяжного вентилятора ПДВ с частотником. Но при этом подтверждается соответствие требованиям пожарной безопасности конкретного представителя типоразмерного ряда, который испытывался на печи вместе с частотником.
Цитата(ИОВ @ 15.6.2023, 18:09)

А зачем Вы тогда ХОВС выкладывали? Я ведь по каталогам не смотрю, что за вентиляторы.
А по ХОВС 2 вентилятора по 39000 производительностью, а не 19000, как в паспорте.
Если 2 вентилятора по 19000, то даже простым сложением на этажном клапане 39000 не получается. Даже если проектировщики ничего не знают о параллельной работе вентиляторов в сети, и думают об элементарном сложении, то будет 38000 расход, а не 39000.
Если в ХОВС расход неверно указан, то клапаны КО не нужны. Если верно, то КО нужны.
Вы не считаете нужным выкладывать сразу всю имеющуюся у Вас информацию, а я не гадалка.
Хотя, конечно, там одни уже выложенные документы резко противоречат другим. Там, похоже при строительстве и проектировании сошлись 2 команды придурков, ничего не понимающих в проектировании - сделали всё для ЗАКа по принципу "чего изволите", без понимания физики и последствий.
Ничем больше не могу помочь.
Уважаемый ИОВ, прошу меня простить за неграмотное предоставление вводных и технических данных.
Вы мне ОЧЕНЬ много сейчас помогли. Прежде всего тем, что я верно мыслил по данной ситуации (исходя из ваших ответов).
Не смею более вас просить пытаться разобраться в данной ситуации. Большое спасибо!
P.S. Позже выложу, чем закончилась история. Может кому пригодится.
Добрый день, получил ответ из ВНИИПО. Может кому нибудь пригодится.
Большое спасибо. Ответы от ВНИИПО - это всегда приятно)
Письмо ВНИИПО продолжает месседж который мы много раз слышали от г-на Колчева. На мой взгляд, вывод (в письме) об обязательной сертификации частотных регуляторов используемых в системах противодымной вентиляции неверен, автор пытается выдать желаемое за действительное, а именно:
Почему-то сделано умозаключение о том что преобразователь частоты (который вдруг оказался шкафу управления вентиляторами систем противодымной вентиляции) попадает под Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на которые распространяются требования технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017, при этом упоминается пункт 29 из «Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)», полный текст пункта выглядит так: " Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора".
Согласно действующего ГОСТ 12.2.047-86, определение "Пожарный приемно-контрольный прибор" выглядит так: Составная часть установки пожарной сигнализации для приема информации от пожарных извещателей, выработки сигнала о возникновении пожара или неисправности установки и для дальнейшей передачи и выдачи команд на другие устройства.
Фактически идет речь о другом оборудовании.
Если снова вернуться к ТР ЕАЭС 043/2017, то в разделе XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции Перечня, можно увидеть какие конкретно технические средства подлежат обязательной сертификации в составе ПДВ:
101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые
102. Противодымные экраны (шторы, занавесы)
103. Вытяжные вентиляторы
104. Воздуховоды
Как можно увидеть, упоминание о преобразователях частоты среди эти пунктов отсутствует.
P.S. поискав в сети, я не нашел преобразователей частоты сертифицированных на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017.
Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 17:55)

Тут мне скидывают продавцы сертификат, но он не по ГОСТ Р 53302-2009. А просто в составе автоматики.... Правильно я понял, что так не годится? читал темы ,вы там тоже участвовали где указывали на рзъяснения Б.Б. Колчева, и так гуглил - мнения расходятся.
Это продавцы типа "лишь бы продать". Если сейчас потрясать сертификатом, то на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017, а не 123-ФЗ. Да и сетификационный орган в то время сработал не чисто, признал соответствие ПЧ п. 7.2.6: "Отдельные компоненты и иные технические средства, применяемые для построения приборов, могут не в полной мере соответствовать функциональным требованиям, предъявляемым к приборам в целом, при условии обязательного выполнения данных требований при совместной работе", который лишает всякого смысла отдельную сертификацию ПЧ вне состава контрольно-упраляющего шкафа исполнительных устройств ПДВ.
Цитата(Svyt @ 23.8.2023, 9:43)

Добрый день, получил ответ из ВНИИПО. Может кому нибудь пригодится.
Пункт 2 письма подтверждает вышезказанное о смысле сертификации ПЧ на пожарную безопасность.
Из этого же письма вытекает вопрос к производителям вентиляторов, в ТУ которых фигурируют вытяжные вентиляторы ПДВ с характеристиками на частотах вращения, которые обеспечиваются ПЧ.
Могут ли они предоставить выкопировки из протоколов успешных огневых испытаний вентиляторов "с различной частотой вращения рабочего колеса, которая устанавливается при испытании с помощью преобразователя частоты вращения", на необходимость чего указывается в письме ВНИИПО? И
з европейской практики (EN 12101-3:2017) при отсутствии экспериментального подтверждения огневыми испытаниями возможности работы вентилятора с ПЧ необходимо считать, что двигатель имеет сниженную на 20 % мощность, а вредное влияние ПЧ снижать эффективным фильтром защиты изоляции двигателя и его подшипников. Вредное влияние ПЧ выражется в следующем, EN 12101-3:2017 п. A1 n): "- создание частичных разрядов через воздушные пустоты, расположенные внутри изоляции двигателя. Эти разряды пропорциональны температуре;
- создание пиков напряжения выше, чем при прямом сетевом питании;
- повреждение обмоток из-за этих пиков напряжения и градиента напряжения (du / dt)
- влияние типа / длины кабеля;
- блуждающие токи подшипников."
Уважаемые админы, прошу не блокировать тему.
Может наша история и поможет еще кому то. Таких зданий-море.
Продолжение истории с СПДВ...
1. Сменилось руководство у заказчика.
2. Убедили сделать полноценное обследование шахты(фото и видеофиксация). Нашли альпинистов, кто смог и захотел спуститься почти на 50м, и нашли много интересного (фото во вложениях).
3. Теперь будем все шахты обследовать и восстанавливать.
4. Конкретно эта шахта не имела окончания после последнего клапана на 2-м этаже и идёт куда то дальше вниз. И по всей длине сообщалась с выделенной венткамерой для общеобменной вентиляции.Руки кривые выделяли шахту и "тех.надзор" соответствующего уровня видимо был....Такие же сдавали и принимали объект.
Цитата(Svyt @ 25.8.2023, 12:52)

2. Убедили сделать полноценное обследование шахты(фото и видеофиксация). Нашли альпинистов, кто смог и захотел спуститься почти на 50м, и нашли много интересного (фото во вложениях).
4. Конкретно эта шахта не имела окончания после последнего клапана на 2-м этаже и идёт куда то дальше вниз. И по всей длине сообщалась с выделенной венткамерой для общеобменной вентиляции.
Ну вот, а ранее писАли:
Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 17:12)

Да, есть немного притока с клапанов ДУ на этажах. Подтягивает.
Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 16:56)

У нас шахты в строительном исполнении (типа оштукатурено)
Наладить такое было бы чудом, хоть на верный проект, тем более, на неверный - шансов 0 (ноль).
123alexava
1.9.2023, 11:21
Цитата(Svyt @ 23.8.2023, 9:43)

Добрый день, получил ответ из ВНИИПО. Может кому нибудь пригодится.
Жаль нет номера письма и синих подписей. Некоторым это заходит как "не очень" аргумент.
123alexava
1.9.2023, 11:40
Цитата(juzzi @ 23.8.2023, 17:51)

P.S. поискав в сети, я не нашел преобразователей частоты сертифицированных на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017.
Вот тут есть на шкаф с сертификатом ЕАЭС 043/2017, в составе которого ЕСТЬ ПЧ (не реклама, не знаю, можно ли давать ссылки):
https://www.sispb.ru/documentationЗаказчик настаивает на использовании. Получается, что эти устройства можно?
Цитата(123alexava @ 1.9.2023, 11:21)

Жаль нет номера письма и синих подписей. Некоторым это заходит как "не очень" аргумент.
Разочарую всех желающих использовать в Экспертизе в качестве аргумента чужое письмо - квалифицированный эксперт не посмотрит даже в его строну.
Теоретически нужно делать офиц. запрос для своего проектируемого объекта.
Строго юридически письмо также
не лигитимно -
тут обсуждали.
Цитата(123alexava @ 1.9.2023, 11:40)

Заказчик настаивает на использовании. Получается, что эти устройства можно?
К сожалению, такова процветающая действительность. Некомпетентный деятель, пользуясь занимаемым постом,
НАСТАИВАЕТ.
ППУ или его компонент сертифицируется
на невозможность отключиться при перегреве частотника или двигателя вентилятора.А вытяжной вентилятор ПДВ при работе через частотник сертифицируется
на возможность работы при огневом воздействии в течении 2-х или 1-го часа. Пусть этот настаиватель попытается осознать разницу этих противопожарных требований.
Цитата(123alexava @ 1.9.2023, 11:40)

Заказчик настаивает на использовании.
Убеждайте, показывайте обсуждения на Форуме со ссылками на нормы - напишите служебную записку с датой и подписью.
Если продолжает настаивать, пусть даст Вам такое задание официально (дата, подпись).
Тут хорошо, если такое решение завернут ещё в Экспертизе, но хоть переделывать проект будете за доп. оплату, имея подтверждение неверного решения изначально.
А если завернут уже на приёмке или при очередном посещении пожинспектора, то этот настаивающий Заказчик должен будет тратиться на новое оборудование и автоматику, соответствующие действующим нормам, а не любому сертификату совсем для другого случая предназначенному. Кроилово ведёт к попадалову.
Skaramush
4.9.2023, 11:10
Цитата(ИОВ @ 14.6.2023, 19:16)

Паспорта заменять с помощью полуграмотных перерасчётов незаконно.
Полагаю, надо официальным письмом поставить владельца здания в известность о невозможности наладки по ГОСТ Р 53300— 2009 существующего оборудования на паспортные показатели.
С июня 2020 года по ГОСТ Р 53300-2009 ДУ проверяется по расчётным данным. Применение проектных данных не допускается.
Так, в качестве ремарки.
Цитата(ИОВ @ 28.8.2023, 17:01)

Наладить такое было бы чудом, хоть на верный проект, тем более, на неверный - шансов 0 (ноль).
После ведомости дефектов такое "Наладке не подлежит".
Цитата(ИОВ @ 1.9.2023, 19:42)

Убеждайте, показывайте обсуждения на Форуме со ссылками на нормы - напишите служебную записку с датой и подписью.
Если продолжает настаивать, пусть даст Вам такое задание официально (дата, подпись).
Тут хорошо, если такое решение завернут ещё в Экспертизе, но хоть переделывать проект будете за доп. оплату, имея подтверждение неверного решения изначально.
А если завернут уже на приёмке или при очередном посещении пожинспектора, то этот настаивающий Заказчик должен будет тратиться на новое оборудование и автоматику, соответствующие действующим нормам, а не любому сертификату совсем для другого случая предназначенному. Кроилово ведёт к попадалову.
Я своих именно так и убедил...мучительно долго, с приведением всех нормативов и т.д. Пришлось писать запрос, приложить что предлагают "дельцы". На пальцах и здравом смысле....
P.S. А шахты будем восстанавливать, и дальше замерять.По итогам замеров будем принимать дальнейшие действия.
Коллеги, добрый день.
По итогу (на одной шахте пока) выполнили ремонт/восстановление шахты в строительном исполнении.
Провели замеры и увидели значительную прибавку к расходам +-10.000. Но все равно невязка остается, в 15% не "вписываемся".
Но думаю это уже к больше к объемно планировочным решениям на этаже, и к вентиляторам (два вентилятора на одну шахту и через штаны).
Геометрия вентиляторов в порядке? Многие "страдают" серьёзно увеличенным зазором в паре "рабочее колесо - конус". Встечал и пятикратно увеличенный зазор, на восьмом номере порядка 40 мм. В результате характеристике вентилятора можно сказать "прощай".
Цитата(Svyt @ 7.3.2024, 9:46)

По итогу (на одной шахте пока) выполнили ремонт/восстановление шахты в строительном исполнении.
Провели замеры и увидели значительную прибавку к расходам +-10.000. Но все равно невязка остается, в 15% не "вписываемся".
Но думаю это уже к больше к объемно планировочным решениям на этаже, и к вентиляторам (два вентилятора на одну шахту и через штаны).
Во-первых, в начальном сообщении было:
Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38)

Есть дымоудаление (естественно приточной противодымной нет, дата постройки и т.д).
Возможно, нЕоткуда придти приточному воздуху для обеспечения проектного расхода ДУ.
Возможно, потери давления в фактических приточных проёмах велики. Эти потери увеличивают общее требуемое давление вентилятора, и можно утверждать, что вентилятор был подобран без учёта таких потерь.
Во-вторых, не факт, что проектный аэродинамический расчёт соответствовал фактической конфигурации сети - Вы ведь писАли ранее, что в момент строительства планировочные решения были изменены.
Skaramush
7.3.2024, 12:48
Открыть окна и посмотреть изменение расхода. Проверяется быстро.
Но и вентиляторы проверить на геометрию.
Кстати, "Провели замеры", а статическое давление у вентилятора измеряли?
Цитата(Skaramush @ 7.3.2024, 12:48)

Открыть окна и посмотреть изменение расхода. Проверяется быстро.
Ранее уже было:
Цитата(Svyt @ 14.6.2023, 16:48)

5. Я замеры делал и с открытыми и закрытыми дверями (пробовал понять насколько влияет), сильно не влияет. 1000-1500 в + с открытыми дверями (открывающихся окон нет в здании).
Тут, по факту, неизвестно какие расчёты были (если вообще были) - насколько правильные.
Плюс в процессе строительства планировочные решения менялись, а противодымная вентиляция нет.
Т.е. стог сена есть, а ищем иголку, хотя не факт, что она там вообще была когда-нибудь.
Skaramush
7.3.2024, 13:07
Ну, то есть, как минимум для заключения "может дело в вентиляторах" нужны несколько параметров. Расход и статика у вентилятора, расход в дальней точке.
"Два вентилятора и "штаны"" не совсем понял зачем. Вряд ли это резервирование, значит - параллельная работа. А если так - геометрия для обоих, так как возможны интересные варианты. Если резервирование (зачем?) - наличие и состояние обратных клапанов.
Да, там параллельная работа, Выше было от ТС:
Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 16:56)

... Не совсем понял где вы увидели резервный...Нет, они оба в работе, основные.
Но там тоже загадочно - на клапанах д.б. по схеме 39000 м3/ч, а на каждом вентиляторе по 19000 м3/ч. Т.е. проектировщики не были знакомы не только с аэродинамикой совместной работы вентиляторов, но даже с арифметикой...
Добрый день. Прилагаю маленькую таблицу, что было и что стало.
Да, тут очень много всего и всех сошлось в этом здании:
1. Клапана ДУ ниже двери (даже монолит так лили изначально). Шахты не шахты...
2. Компенсации нет (в стадии П что-то через неплотности и т.д)
3. Крышные вентиляторы в паре/параллельно через штаны эти (а не один нормально рассчитанный и подобранный под все исходные значения).
4. Правильно уважаемый ИОВ подметил, планировки менялись и т.д.
5. ИД как таковой нет.
6. Кто то построил, а кто то принял и т.д и т.п. Но мы сейчас пытаемся решить проблему. Будем дальше "копать", пока заказчик дает деньги на исправление ситуации.
Цитата(Svyt @ 11.3.2024, 17:06)

Прилагаю маленькую таблицу, что было и что стало.
На 4-ом эт. невязка существенно меньше чем на смежных 3-ем и 5-ом этажах. А по начальным замерам разницы невязок на этих этажах практически не было. Там разница в планировках (больше дверей смогли открыть) или клапаны бОльшего сечения и т.п.?
Skaramush
12.3.2024, 7:42
Измерения у каждого вентилятора (на входе) и величины статического давления?
Чем и как измеряли вообще?
Цитата(Skaramush @ 12.3.2024, 7:42)

Измерения у каждого вентилятора (на входе) и величины статического давления?
Странно, что ТС не реагирует на Ваши вопросы.
Удивляют скачки невязок по этажам. Похоже, там и с разводками по этажам что-то не так.