Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал воздуховода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Modena
Добрый день!
При проектировании производственных помещений постоянно сталкиваюсь, что не понимаю, из каких материалов применять воздуховоды (нержавейка, оцинковка, толщина стенки).
Есть ли какая-то современная литература, где бы систематизировали материалы воздуховодов?
К примеру, из последних объектов:

1. Шкаф для травления, выделяемые вредности: пары керосина, пары ацетона, лака, растворителя, азотной кислоты. Оцинкованный воздуховод не стойкий к азотной кислоте. Для кислот применяются (вроде) пластиковые воздуховоды, но они не проходят по группе горючести для взрывоопасных смесей... Остается нержавейка, но как определить толщину стенки?

2. Термический цех с зонтами от открытого пламени горелки. Применяю из черной листовой стали, т.к. высокая температура. А как определить толщину стенки?

Ратман
Цитата(Modena @ 9.6.2023, 6:55) *
Добрый день!
При проектировании производственных помещений постоянно сталкиваюсь, что не понимаю, из каких материалов применять воздуховоды (нержавейка, оцинковка, толщина стенки).
Есть ли какая-то современная литература, где бы систематизировали материалы воздуховодов?
К примеру, из последних объектов:

1. Шкаф для травления, выделяемые вредности: пары керосина, пары ацетона, лака, растворителя, азотной кислоты. Оцинкованный воздуховод не стойкий к азотной кислоте. Для кислот применяются (вроде) пластиковые воздуховоды, но они не проходят по группе горючести для взрывоопасных смесей... Остается нержавейка, но как определить толщину стенки?

2. Термический цех с зонтами от открытого пламени горелки. Применяю из черной листовой стали, т.к. высокая температура. А как определить толщину стенки?

Хорошие вопросы. Но, полагаю, что это тайна, покрытая мраком.
Вот хорошая статья по этой тематике. Немного о другом, но смысл тот же.
Обычно исхожу либо из технического задания Заказчика, либо (если Заказчик, как обычно, не знает, чего хочет) из контактируемых жидкостей. Если химически агрессивны, то беру нержавейку. Там их причем две или три основные марки, самая простая 304-я. Толщину воздуховодов принимаю как для оцинкованных воздуховодов (нержавейка обычно сильно жестче, чем оцинковка). Но тут тоже не все так однозначно. Делали недавно под заказ одно изделие из нержавейки, но оказалось, что при большой поверхности металл "играет" сильнее, чем ожидали.. Пришлось делать дополнительные каркасные усиления.. В общем, резюме - материал либо правильно - по расчету, либо исходя из опыта, здравого смысла - но методом тыка.
Modena
Придётся (в очередной раз) набивать шишки, спасибо rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.