  15.6.2023, 15:41
  
 
  Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Сделал сброс журнала ошибок, но всеравно данная ошибка не уходит. На силовой плате нашел микруху EEPROM S24CS0 отпаял считал с нее данные, без проблем читается и перезаписывается, пробовал обнулять ее но ничего не поменялось, вернул обратно. Далее на плате управления нашел еще EEPROM с обозначением L16 это 24С16 считал с нее данные так же без проблем перезаписывается. Записал в нее FF поставил в ПЧ но ошибка такая же E.EP2. Других микросхем памяти тут нет. Удалось найти в точности такой же рабочий ПЧ снял плату управления и поставил в неисправный ПЧ снова при включении такая же ошибка. Возникла мысль что так как имеются две EEPROM то скорее всего в них по мимо параметров хранятся коды и при несовпадении которых проц выдает эту ошибку поэтому с платой упр с рабочего пч частотник также не запускается. Либо попробовать скопировать обе EEPROM с силовой платы и платы управления с рабочего ПЧ на нерабочий. 
Вопрос заключается в следующем кто сталкивался с такой ошибкой, как удалось решить? И можно ли с помощью ПК используя FR Configurator решить эту проблему скопировав данные с рабочего ПЧ вне рабочий?
ПК и FR Configurator SW3 есть, переходник USB-RS485 есть, а вот распиновкe RS485 на RJ45 чтоб подключится к частотнику нет поэтому данный вариант еще не успел опробовать, если есть у кого то распиновка либо мысли по решению данной проблемы поделитесь пожалуйста.
 
 
 
 
  Здравствуйте. Контакты в личку пришлите
 
 
 
  Teslacoil
  19.6.2023, 7:53
  
 
  Цитата(Nocav @ 16.6.2023, 10:45) 

Здравствуйте. Контакты в личку пришлите
Здравствуйте! Написал Вам в ЛС контакты, жду ответа. Заранее спасибо!
 
 
 
 
  Teslacoil
  19.6.2023, 10:43
  
 
  Подскажите пожалуйста кто нибудь распиновку RS485 на RJ45 для подключения к частотнику Mitsubishi
 
 
 
  Teslacoil
  19.6.2023, 13:26
  
 
  Есть вот такой переходник USB-RS485. В сети нашел несколько вариантов распиновки RJ45 перепробовал множество вариантов но FR Configurator не находит ПЧ
 
 
 
  Александр СБ
  19.6.2023, 13:41
  
 
  Цитата(Teslacoil @ 19.6.2023, 13:26) 

Есть вот такой переходник USB-RS485. В сети нашел несколько вариантов распиновки RJ45 перепробовал множество вариантов но FR Configurator не находит ПЧ
А вам точно нужен rs485? Для соединения с ПК там кажется USB есть. 
UPD:Хотя нет, пардон это на А740 есть
 
 
 
 
  Teslacoil
  19.6.2023, 14:09
  
 
  На самом ПЧ есть еще вот такой разъем он тоже обозначен как RJ45 но как я понимаю он используется для внешнего управления с контроллера, но можно ли его использовать для подключения к ПК, если да то как подключать? тут у него одна колодка 4 контакта RXD и вторая колодка тоже 4 контакта TXD
 
 
 
  Александр СБ
  19.6.2023, 14:25
  
 
  Цитата(Teslacoil @ 19.6.2023, 14:09) 

На самом ПЧ есть еще вот такой разъем он тоже обозначен как RJ45 но как я понимаю он используется для внешнего управления с контроллера, но можно ли его использовать для подключения к ПК, если да то как подключать? тут у него одна колодка 4 контакта RXD и вторая колодка тоже 4 контакта TXD
Если плюсы с минусами звонятся, то считайте, что колодки по 2 контакта - уже проще)
 
 
 
 
  Александр СБ
  19.6.2023, 14:48
  
 
  Цитата(Александр СБ @ 19.6.2023, 14:25) 

Если плюсы с минусами звонятся, то считайте, что колодки по 2 контакта - уже проще)
А затем, если верить нагугленному 
https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=6208+RXD надо соединить с +TXD, а -TXD c -RXD, и получится двухпроводное соединение: А и В, которые присутствуют на вашем адаптере. 
 
 
 
 
  Teslacoil
  19.6.2023, 15:00
  
 
  На колодках 4 клемы на первой rxd+ Rxd+ звонятся между собой как и rxd- Rxd-. На второй колодке тоже самое txd+ Txd+ и txd- Txd-, но сами минусы между колодками не звонятся. Вопрос так и остался не отвеченным можно ли к этим разъемам подключится с компа через переходник USB-RS485? для программы Fr Configurator. Если да то на адаптере всего две клемы А, В как подключить?
 
 
 
  Александр СБ
  19.6.2023, 16:16
  
 
  Цитата(Teslacoil @ 19.6.2023, 15:00) 

На колодках 4 клемы на первой rxd+ Rxd+ звонятся между собой как и rxd- Rxd-. На второй колодке тоже самое txd+ Txd+ и txd- Txd-, но сами минусы между колодками не звонятся. Вопрос так и остался не отвеченным можно ли к этим разъемам подключится с компа через переходник USB-RS485? для программы Fr Configurator. Если да то на адаптере всего две клемы А, В как подключить?
см. ответ выше
 
 
 
 
  Teslacoil
  20.6.2023, 17:05
  
 
  Цитата(Александр СБ @ 19.6.2023, 16:16) 

см. ответ выше
попробовал подключить на А - RX+ TX+ на В  RX- TX- не получается, пробовал менять провода АВ местами. Может этот порт не предназначен для подключения к ПК или параметр какой то нужно выставить в настройках?
 
 
 
 
  Александр СБ
  21.6.2023, 8:30
  
 
  Цитата(Teslacoil @ 20.6.2023, 17:05) 

попробовал подключить на А - RX+ TX+ на В  RX- TX- не получается, пробовал менять провода АВ местами. Может этот порт не предназначен для подключения к ПК или параметр какой то нужно выставить в настройках?
Ну, скорость, битность, четность в System setting -> Detailed setting..  должны соответствовать параметрам в частотнике, плюс там еще куча других параметров:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла2). После изменения настроек не забывать частотник перезагружать (выкл - вкл)
3). пробовать коннектиться в разных режимах частотника - PU/EXT
 
 
 
 
  Teslacoil
  21.6.2023, 9:17
  
 
  Спасибо! Попробую
 
 
 
  Teslacoil
  23.6.2023, 8:07
  
 
  В инструкции нашел вот еще что - Если сочетание базового блока и платы управления неправильно, то происходит ошибка преобразователя (E.PE2), вследствие которой дальнейшая работа преобразователь невозможна. Вопрос с помощью какого ПО это сочетание сделать?
 
 
   