Хейтер
Здравствуйте, для расчета давления на уровне 2-го этажа здания при расчете подпора в лестничные клетки есть разные формулы в зависимости от определенных условий, но хочу понять, если лестничная клетка примыкает к наружной стене здания, но там нет окон, то данная ЛК считается по формуле 35? или же таки 23?
Ведь если там нет окон, то чем она отличается от ЛК, расположенной в ядре здания?
Хейтер
И может кто разбирался - почему если в программе КВМ дым забить лестничную клетку в центральном ядре с выходом наружу без сообщения ЛК с чем-либо, то она считает расход воздуха на выходе не по формуле из рекомендаций? Вроде как там должна быть 24 формула