Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: clivet wsat xsc2120d
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
vsinitsyn
Плата питания вентиляторами не выдаёт нужного напряжения для запуска. Чиллер выпадает в ошибку Е107. Уже и тиристоры на плате менял и модули управления перекидывал не помогает. Так как вентиляторам нужно 380В а они получают 250В - 300В идёт превышение по току и теплуха отключает плату питания вентиляторов. Уже всё перерыл, куда копать дальше не знаю. На тиристоры и саму плату приходит нормальное напряжение.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vsinitsyn
Вопрос решился заменой платы с донора вместе с тиристорами.
Не стали делать двойную работу, поменяли полностью.
Остаётся вопрос, либо плата просела либо в магазине нам продали неисправные тиристоры.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.