Подскажите пожалуйста, уважаемые коллеги. Дано: котельная крышная жилого комплекса на отм. 26.000. Степень огнестойкости III, площадь 56 м2, объем 200 м3. Получается не нужен противопожарный водопровод по СП 10.13330.2020?
категория Г, площадь 56 м2, объем 200 м3. Получается не нужен противопожарный водопровод по СП 10.13330.2020? Просто раньше всегда ставили по старому СП из расчета две струи по 2л/с.
14.4 в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3;
но крышная котельная не производственное здание, а коммунально-бытовое
Цитата(satir15 @ 21.7.2023, 6:49)

но крышная котельная не производственное здание, а коммунально-бытовое
на котельную делается заключение промбезопасности
Serg Ivanov
24.7.2023, 9:56
Цитата(satir15 @ 21.7.2023, 6:49)

но крышная котельная не производственное здание, а коммунально-бытовое
Производственное. Тепло производит.