Нюанс с вентиляцией фитнесс-клуба в том, что большинство помещений (кроме душевых, сауны и с/у) не имеют потолков и разделены только перегородками высотой 3.7 м. Выше ещё 1.5 м занимает конструкция из ферм, далее - покрытие. Таким образом помещения объединены общим объёмом в верхней части здания.
Предполагается разделить помещения по зонам (спортивная, административная, медкабинет и т.д.) и каждую обслуживать своими системами в соответствии с СП332 "Спортивные сооружения ...". Управление тоже делится по зонам. Теплопотери и теплоизбытки через покрытие и стены выше перегородок учитываются в расчётах по помещениям без потолков. ВРУ и внутренние блоки кондиционеров располагаются ниже перегородок на высоте 3.5 м.
Конечно будут перетоки, есть дисбалансные помещения. Тут скорее важен общий тепловой и воздушный балансы. Не совсем понятно как быть со скоплением теплоизбытков под покрытием, т.к. вытяжные ВРУ уловят не всё. Может быть часть вытяжных ВРУ расположить среди ферм.
Дайте пожалуйста советы и соображения разумен ли такой подход и как бы вы сделали.