Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Песчаная подготовка под трубы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
flipvoda
Прокладываю напорный ПЭ трубопровод. По геологии залегают мелкие пески. Возможно ли укладка трубопровода на нетронутое основание при такой геологии. И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.
andreishira
Цитата(flipvoda @ 11.8.2023, 11:59) *
И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

СП399.1325800.2018 п.6.7.2.8 допускается местным грунтом.
По поводу основания - этот свод правил ссылается на СП основания и фундаменты, надо там смотреть.
И есть п. 6.7.3.2 там про виды оснований указано.
п. 9.2 если есть особые условия.
Сравнивайте со своей геологией.
Водяной
Цитата(flipvoda @ 11.8.2023, 10:59) *
Прокладываю напорный ПЭ трубопровод. По геологии залегают мелкие пески. Возможно ли укладка трубопровода на нетронутое основание при такой геологии. И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

Мелкий песок (как и песчаный грунт) применяется при подтверждении расчетом на прочность применяемых труб и основания (приложение В СП 399.1325800).
Serg Ivanov
Цитата(flipvoda @ 11.8.2023, 10:59) *
Прокладываю напорный ПЭ трубопровод. По геологии залегают мелкие пески. Возможно ли укладка трубопровода на нетронутое основание при такой геологии. И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

Конечно возможна. Но не понравится подрядчику. rolleyes.gif
п.6.7.2.СП 399.1325800.2018
к стати напрямую связано с шириной траншеи. Что ещё больше не понравится подрядчику. smile.gif
При укладке трубопроводов плетями или отдельными секциями на участках, разрабатываемых траншейными экскаваторами под трубопроводы диаметром до 219 мм, укладываемых без спуска людей в траншеи (узкотраншейный метод, соединение труб на бровке) ширина траншеи под трубопровод диаметром D м принимается D+0,2 m. В зависимости от параметров траншеи и типов применяемых машин технологические схемы разработки траншей различны (см. раздел ПОС.), однако при любой схеме необходимо максимально использовать экскаваторы непрерывного действия, которые имеют высокую производительность, отрывают траншею полного профиля, не требующую зачистки дна, обеспечивают низкие трудоемкость и стоимость работ. Одноковшовые экскаваторы допускается применять лишь в тех случаях, когда работа экскаваторов непрерывного действия невозможна (например, в прочных грунтах с каменистыми включениями, при работе из-под воды и т.п.). Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого нужно определять с учетом естественной последующей осадки грунта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.