Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дымоудаление из разных коридоров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
flasher31
Подскажите,я могу рассчитать 1 систему дымоудаления на коридор в 3х этажном здании? Если коридоры разные и помещения примыкающие к нему тоже. Если считать по этажам, то на 1м получается расход 14500 куб.м/час, на втором 16500,на третьем 18000. Я могу принять одну систему с большим расходом или нужно на каждый этаж отдельно систему?(что не возможно по планам АР,столько шахт я не размещу).
ИОВ
И можно, и нужно предусмотреть 1 общую систему ДУ.
Надо понимать, что для нижних этажей увеличится и расход компенсирующего притока. Это надо учитывать в аэродинамическом расчёте при подборе вентилятора, пп-клапанов, сечений воздуховодов/шахт также в составе приточки.
И ещё: это на каждом этаже будет бОльший расход, а в системе будет расчётный расход с учётом подсосов в воздуховодах по тракту и на закрытых пп-клапанах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.