Екатерина_9999
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100. Уже куплен. Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева, допустим, через контур отопления. Других вариантов, наверное, нет. Монтажники утверждают, что можно. Но есть смонения.
tiptop
Цитата(Екатерина_9999 @ 4.9.2023, 16:17) *
Есть двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100. Уже куплен. Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева, допустим, через контур отопления.

Это вопрос?
Возможно подключить хоть скоростной водоподогреватель, хоть емкостной.
jota
1. Котёл, скорее всего, будет управляться комнатным термостатом и, если он отключит отопление, тем самым отключится и подогрев воды.
2. Температуру на отопление скорее всего будете регулировать на котле: зимой выше, весной-осенью ниже. А для подогрева воды нужна высокая температура: в бойлере рекомендуется греть воду не ниже 65*С иначе есть риск размножения бактерий.
Как выход - в контур ГВ последовательно подключить электрический бойлер, который станет буфером-накопителем. Из котла при максимальном расходе 12лтр/мин вода будет нагрета около 45*С. В электрическом бойлере она догреется до 65*С, т.е. эл.энергии немного. Плюс такого буфера - постоянная температура воды в кранах, независимо сколько открыто. Можно сделать рециркуляцию воды через электробойлер, что нельзя через двухконтурный котёл. Практика показала, что достаточно 80 лтр электробойлер. Если по какой-то причине остановится котёл, всё равно будете с горячей водой от электробойлера быстрым переключением 2 вентилей..
Serg Ivanov
Цитата(jota @ 4.9.2023, 23:38) *
Как выход - в контур ГВ последовательно подключить электрический бойлер, который станет буфером-накопителем. Из котла при максимальном расходе 12лтр/мин вода будет нагрета около 45*С. В электрическом бойлере она догреется до 65*С, т.е. эл.энергии немного.

Зато газа много. Можно просто параллельно подключить электробойлер и использовать котёл только для больших объёмов горячей воды - наполнения ванны и т.п.
Во общем всё зависит от соотношения стоимости газа и электричества в данной местности.
1м3 газа примерно эквивалентен 10 кВт-час по теплу. Но КПД бойлера выше и расход воды можно минимальный использовать при котором котёл уже не включится.
Kotlovoy
Установить циркуляционный насос в контур гвс - бойлер, управление насосом от термостата бойлера. При понижении температуры включается насос , срабатывает датчик протока и горелка выходит на максимум.
Serg Ivanov
Цитата(Kotlovoy @ 5.9.2023, 12:32) *
Установить циркуляционный насос в контур гвс - бойлер, управление насосом от термостата бойлера. При понижении температуры включается насос , срабатывает датчик протока и горелка выходит на максимум.

Можно. Насос на 60л/мин = 0,2 л/с = 0,72 м3/час. И напор ~10 м вод.ст.
Термостат емкостного электрического водонагревателя (сиречь бойлера) использовать для включения насоса, а не ТЭНа.
tiptop

Выражения как у сантехников... dry.gif

"Бойлер" - это что, какой-то кипятильник? Котёл?
jota
Цитата(Serg Ivanov @ 5.9.2023, 13:21) *
Можно. Насос на 60л/мин = 0,2 л/с = 0,72 м3/час. И напор ~10 м вод.ст.
Термостат емкостного электрического водонагревателя (сиречь бойлера) использовать для включения насоса, а не ТЭНа.

Указанный ТС котёл 24 кВт и при протоке 0,2 л/с никак не сможет нагреть воду до 60*С, т.е. температура воды будет около 35*С, принимая Тхв=5*С. Но можно 2 раза прокрутить эту воду через котёл, так что идея реальная и любопытная....
Kotlovoy
Цитата(jota @ 6.9.2023, 0:14) *
Указанный ТС котёл 24 кВт и при протоке 0,2 л/с никак не сможет нагреть воду до 60*С, т.е. температура воды будет около 35*С, принимая Тхв=5*С. Но можно 2 раза прокрутить эту воду через котёл, так что идея реальная и любопытная....

Это уже не идея, уже проверено на практике.
И как же задолбало в этих витопендах перепаивать реле вентилятора! Многоэтажка с этими котлами, 24 кВт избыточны, работает всё время в старт-стопном режиме. Уже по второму кругу пошли лет за 6.
tiptop
Цитата(jota @ 6.9.2023, 0:14) *
Указанный ТС котёл 24 кВт и при протоке 0,2 л/с никак не сможет нагреть воду до 60*С, т.е. температура воды будет около 35*С, принимая Тхв=5*С. Но можно 2 раза прокрутить эту воду через котёл, так что идея реальная и любопытная....

При чём здесь "Тхв=5*С"?
Температура обратной греющей воды может быть хоть 60 градусов. wink.gif
lovial
Цитата(Екатерина_9999 @ 4.9.2023, 16:17) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100. Уже куплен. Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева, допустим, через контур отопления. Других вариантов, наверное, нет. Монтажники утверждают, что можно. Но есть смонения.

В контур отопления врезаете теплообменник бойлера, после него - перемычка на вход котла и 3-хходовой или 2 шаровых крана - на перемычке и на отводе в систему отопления. В бойлер - датчик температуры, который через реле будет запускать котел по "сухому контакту". В отопительный период теплоноситель после бойлера идет в систему, в остальное время - через перемычку обратно в котел.
Это если котел "курочить" не хотите - гарантия и т.д. Если гарантии не жалко - быстроходный теплообменник ГВС снимаете, от его подключения стальной гофрой на теплообменник бойлера через насос, подвод и отвод воды от теплообменника глушите - и вуаля...
jota
Цитата(tiptop @ 6.9.2023, 8:00) *
При чём здесь "Тхв=5*С"?
Температура обратной греющей воды может быть хоть 60 градусов. wink.gif

Не из той оперы....
Serg Ivanov
Цитата(Kotlovoy @ 6.9.2023, 6:53) *
Это уже не идея, уже проверено на практике.

А какие насосы ставите на циркуляцию?
jota
Цитата(lovial @ 6.9.2023, 9:19) *
В контур отопления врезаете теплообменник бойлера, после него - перемычка на вход котла и 3-хходовой или 2 шаровых крана - на перемычке и на отводе в систему отопления. В бойлер - датчик температуры, который через реле будет запускать котел по "сухому контакту". В отопительный период теплоноситель после бойлера идет в систему, в остальное время - через перемычку обратно в котел.
Это если котел "курочить" не хотите - гарантия и т.д. Если гарантии не жалко - быстроходный теплообменник ГВС снимаете, от его подключения стальной гофрой на теплообменник бойлера через насос, подвод и отвод воды от теплообменника глушите - и вуаля...

В обоих случаях вмешательство в котёл и потеря гарантии: в первом - управление 3х-ходовым клапаном надо из котла вынести на внешний 3х-ходовой и блокировать комнатный термостат и нельзя уменьшать температуру подачи в отопление, а это тактование; во втором - курочить котёл, меняя мощный теплообменник ГВ котла на менее мощный бойлера.