Добрый день коллеги!
У нас в стадии предварительного обсуждения находится один интересный проект:
- объект: водохранилище с земляной плотиной. Перепад~22 м. Река-равнинная.
- задача: запроектировать круглогодичный водовод с постоянным (непрерывным) поверхностным водоотбором. Расход воды-2 м3/с, труба-Ду1000, сталь, длина участка~230 м. Труба прокладывается по плотине. Место входа трубы в воду-дальний от паводкового водосброса край плотины. Т.е., там нет протока (течения) воды.
Как воду забирать мы согласовали.
Основной вопрос-что будет зимой с трубопроводом в зоне прохода через лед?
Тут мнения разделились:
1 вариант-надо придумывать как оградить трубу от воздействия льда ибо он может ее раздавить.
2 вариант-ничего придумывать не надо, т.к. мы забираем теплую воду (+4) с глубины 5 м и за счет большого расхода, относительно теплая вода будет греть трубу и в месте контакта льда не будет или будет значительно меньше.
Было бы особенно замечательно услышать мнение людей, сталкивавшихся с опытом эксплуатации зимних водозаборов.