Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по Драйкуллеру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
lassclassic
Чиллер вода-вода.
Какой расход на Драйкуллер должен быть, если в конденсаторе чиллера расход 31,33 l/s
Такой же? Или не меньше расхода на конденсаторе.

327
А у вас вода из конденсатора идёт на "помыться" кроме как в драйкулер?
Прикольно.
Volander
Местные там наверное чай заваривают.... А если еще там и гликоль, то вообще красотааа...
Дядя Женя
Добрый день, подскажите пожалуйста, как помочь этим двум несчастным драйкуллерам осуществлять свою функцию жарким летом?
Площадь чердака 150 м2, высота потолка в самой высокой части 4 м. Перегреваются, жарко им видите ли. Возможно обойтись вентиляцией помещения чердака? Или нужно доп.мероприятия по охлаждению? Хозяин здания хочет обойтись устройством проёмов в наружных стенах, установкой вентиляторов и решёток в противоположных стенах для создания сквозняка.
SSA
Дефолт-сити и окрестности?
Самое правильное - не ставить драйкулеры в замкнутое помещение.
Обмен воздуха примерно 800 м3/ч на кВт холодопроизводительности чиллера.
Дядя Женя
Территориально Сочи. Ошибка неправильного монтажа понятна. Можно ли её исправить одной вентиляцией? Или кратность будет условно бешенной, что человека будет сносить или крышу поднимать? Если утеплить кровлю для уменьшения теплоизбытков в помещение чердака как дополнительная мера?
Skaramush
Только вентиляцией не получится, расположение оборудования в "кармане", условия для работы системы сброса тепла КРАЙНЕ неблагоприятные.
Дядя Женя
А если, условно разобрать половину площади стен, или устроить в стенах очень большие проёмы ?
AI 155
Попробуйте. Если окажется, что этого недостаточно, дальше продолжите изыскания.
Дядя Женя
Цитата(AI 155 @ 26.3.2024, 11:04) *
Попробуйте. Если окажется, что этого недостаточно, дальше продолжите изыскания.

А без изысканий, какие меры нужно предпринять?
AI 155
Поставить на крышу.
Дядя Женя
Плоской кровли нет. Вся кровля с большими уклонами....
То свистка не хватает, то акула глухая попадется .....
AI 155
Было что то подобное . Зак поставил мокрую градирню 200 кВт в гараже. Подвели 18000 м3\ч воздуховоды. Пока вроде удовлетворительно.
327
От каждого вентилятора - выпуск через кровлю, и проемы в стенах по расчету на общий расход воздуха.
Если сечение проемов в стенах правильно подберёте, то работать будет.
Правда что с стропилами делать, вопрос. Можно наверное переопирание сварганить, короче перестроить по итогу всю кровлю. А коли так, то и можно перестроить с площадкой по эти аппараты и выносом их целиком наружу.
Vano
А когда дождь, то что?
Дядя Женя

Вопрос подразумевает какой то подвох......
LordN
если вам этот драйкулер не брат и не жена, бегите оттуда, и чем быстрее, тем лучше.
никаких иных нормальных решений нет и быть не может кроме озвученного "вынести под открытое небо"
ставьте на кровлю выравнивающую раму и вперед
например
но я бы свалил оттуда.
если нормальное и правильное решение не было принято сразу, на этапе проектирования строительства, то это очень много и очень громко говорит, просто кричит, против того, чтобы сотрудничать с заказчиками этого объекта
SSA
Цитата(Vano @ 26.3.2024, 15:43) *
А когда дождь, то что?

Будет мокрая градирня. biggrin.gif
Skaramush
Цитата(SSA @ 26.3.2024, 15:57) *
Будет мокрая градирня. biggrin.gif


Не, будет орошаемый теплообменник. Кстати, при работе вентиляторов будет красиво.
Дядя Женя
Цитата(LordN @ 26.3.2024, 14:56) *
но я бы свалил оттуда.

Самое правильное решение.
Knf63
Если гидроизоляция хорошая и есть куда стекать воде, то к вентиляции можно еще и орошение приладить
SSA
Цитата(Skaramush @ 26.3.2024, 17:00) *
Не, будет орошаемый теплообменник. Кстати, при работе вентиляторов будет красиво.

Нет, будет именно мокрая градирня. Причем, мокрым будет только корпус, а не "орошаемый" теплообменник.
Vano
Мне на два V образных сухих охладителя на 3МВт пришлось делать металлоконструкцию по инструкции поднимать их над уровнем земли, а тут взяли на чердак просто бросили.
Как в мемах - а что так можно было?
Дядя Женя


Цитата(Vano @ 27.3.2024, 15:25) *
а тут взяли на чердак просто бросили.

В рекламных буклетах и руководствах по пользованию у многих производителей эти шайтан-установки обозваны как сухие моноблоки и рекомендуют их устанавливать внутри помещений. При этом никаких требований к помещениям не устанавливают. Только у одного производителя есть маленький параграф из одной картинки одного предложения в котором указаны расстояния до стен 1000 мм и 3000 мм от верха вентиляторов до потолка. Вот насмотревшись таких буклетов видать и разместили на чердаке.
Кстати, одна из самых крутых и дорогих гостинец в стране.
AI 155
В каждом деле есть свои особенности, иногда совсем неочевидные. И взяв какой то неизвестный раздел не подумав, можно попасть в просак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.