Полная версия этой страницы:
Вопрос по Драйкуллеру
lassclassic
12.9.2023, 17:48
Чиллер вода-вода.
Какой расход на Драйкуллер должен быть, если в конденсаторе чиллера расход 31,33 l/s
Такой же? Или не меньше расхода на конденсаторе.
А у вас вода из конденсатора идёт на "помыться" кроме как в драйкулер?
Прикольно.
Volander
3.10.2023, 15:35
Местные там наверное чай заваривают.... А если еще там и гликоль, то вообще красотааа...
Дядя Женя
25.3.2024, 17:07
Добрый день, подскажите пожалуйста, как помочь этим двум несчастным драйкуллерам осуществлять свою функцию жарким летом?
Площадь чердака 150 м2, высота потолка в самой высокой части 4 м. Перегреваются, жарко им видите ли. Возможно обойтись вентиляцией помещения чердака? Или нужно доп.мероприятия по охлаждению? Хозяин здания хочет обойтись устройством проёмов в наружных стенах, установкой вентиляторов и решёток в противоположных стенах для создания сквозняка.
Дефолт-сити и окрестности?
Самое правильное - не ставить драйкулеры в замкнутое помещение.
Обмен воздуха примерно 800 м3/ч на кВт холодопроизводительности чиллера.
Дядя Женя
26.3.2024, 10:28
Территориально Сочи. Ошибка неправильного монтажа понятна. Можно ли её исправить одной вентиляцией? Или кратность будет условно бешенной, что человека будет сносить или крышу поднимать? Если утеплить кровлю для уменьшения теплоизбытков в помещение чердака как дополнительная мера?
Skaramush
26.3.2024, 10:34
Только вентиляцией не получится, расположение оборудования в "кармане", условия для работы системы сброса тепла КРАЙНЕ неблагоприятные.
Дядя Женя
26.3.2024, 10:57
А если, условно разобрать половину площади стен, или устроить в стенах очень большие проёмы ?
Попробуйте. Если окажется, что этого недостаточно, дальше продолжите изыскания.
Дядя Женя
26.3.2024, 11:12
Цитата(AI 155 @ 26.3.2024, 11:04)

Попробуйте. Если окажется, что этого недостаточно, дальше продолжите изыскания.
А без изысканий, какие меры нужно предпринять?
Дядя Женя
26.3.2024, 11:24
Плоской кровли нет. Вся кровля с большими уклонами....
То свистка не хватает, то акула глухая попадется .....
Было что то подобное . Зак поставил мокрую градирню 200 кВт в гараже. Подвели 18000 м3\ч воздуховоды. Пока вроде удовлетворительно.
От каждого вентилятора - выпуск через кровлю, и проемы в стенах по расчету на общий расход воздуха.
Если сечение проемов в стенах правильно подберёте, то работать будет.
Правда что с стропилами делать, вопрос. Можно наверное переопирание сварганить, короче перестроить по итогу всю кровлю. А коли так, то и можно перестроить с площадкой по эти аппараты и выносом их целиком наружу.
Дядя Женя
26.3.2024, 14:27
Вопрос подразумевает какой то подвох......
если вам этот драйкулер не брат и не жена, бегите оттуда, и чем быстрее, тем лучше.
никаких иных нормальных решений нет и быть не может кроме озвученного "вынести под открытое небо"
ставьте на кровлю выравнивающую раму и вперед
например
но я бы свалил оттуда.
если нормальное и правильное решение не было принято сразу, на этапе проектирования строительства, то это очень много и очень громко говорит, просто кричит, против того, чтобы сотрудничать с заказчиками этого объекта
Цитата(Vano @ 26.3.2024, 15:43)

А когда дождь, то что?
Будет мокрая градирня.
Skaramush
26.3.2024, 15:00
Цитата(SSA @ 26.3.2024, 15:57)

Будет мокрая градирня.

Не, будет орошаемый теплообменник. Кстати, при работе вентиляторов будет красиво.
Дядя Женя
26.3.2024, 15:49
Цитата(LordN @ 26.3.2024, 14:56)

но я бы свалил оттуда.
Самое правильное решение.
Если гидроизоляция хорошая и есть куда стекать воде, то к вентиляции можно еще и орошение приладить
Цитата(Skaramush @ 26.3.2024, 17:00)

Не, будет орошаемый теплообменник. Кстати, при работе вентиляторов будет красиво.
Нет, будет именно мокрая градирня. Причем, мокрым будет только корпус, а не "орошаемый" теплообменник.
Мне на два V образных сухих охладителя на 3МВт пришлось делать металлоконструкцию по инструкции поднимать их над уровнем земли, а тут взяли на чердак просто бросили.
Как в мемах - а что так можно было?
Дядя Женя
29.3.2024, 14:57
Цитата(Vano @ 27.3.2024, 15:25)

а тут взяли на чердак просто бросили.
В рекламных буклетах и руководствах по пользованию у многих производителей эти шайтан-установки обозваны как сухие моноблоки и рекомендуют их устанавливать внутри помещений. При этом никаких требований к помещениям не устанавливают. Только у одного производителя есть маленький параграф из одной картинки одного предложения в котором указаны расстояния до стен 1000 мм и 3000 мм от верха вентиляторов до потолка. Вот насмотревшись таких буклетов видать и разместили на чердаке.
Кстати, одна из самых крутых и дорогих гостинец в стране.
В каждом деле есть свои особенности, иногда совсем неочевидные. И взяв какой то неизвестный раздел не подумав, можно попасть в просак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.