Наверное стоит добавить.
Для теоретического понимания как и что, то в изложенном ранее всё понятно по идее. А вот с практической стороной... могут быть изыски.
О длине этого контура и выбранных с "потолка" циферках. Для демонстрации правильной работы и понятного проявления динамики давлениязаранее нужно понимать чего достигаем и как должно быть. И тут- а на 20 метрах длины контура мы сможем потерять некие 4 выбранных для примера метра давления? А отчего не 12 метров? А отчего статику взять не 1 Мпа? Но сперва лучше понять как и чего делается, а потом уж в аспекты статика 1 МПа и насос 20 метров и контур 1 км. Да и выбор давления цирк насоса и расхода его тоже зависит от самой теоретической этой сети. И тут полно всяких нюансов по "насос не от этой системы", "расход не под этот контур с его диаметрами", а "статика вообще сломала всю красоту картинки". Вобщем циферки то выбраны теоретически, но в очень правильной зависимости, а в практической сети\контуре порой бывает совсем не так. Могут и насос впаять похожий по размерам для подключения, но с совсем неподходящими параметрами по Р и Жэ, может и сам контур быть совсем иным внутри(мусор, засор и многое иное, несанкционированный отбор ) и картинка меняется несколько.
Но это уже другая история и пока не стоит отклонятся в эти изыски.
Цитата(GraNiNi @ 21.9.2023, 17:16)

А если так.
Сопротивление контура уменьшилось в 10 раз, значит при том же напоре насоса (4 м) давление на подаче будет: 10+3,8 = 13,8 м, а на всасе: 10-0,2 = 9,8 м.
Сперва стоит понять как и что, а потом уж выявлять- а в 10 ли раз изменится сопротивление контура? А нафига статика в 10 метров, а расход в контуре с этим же насосом остался прежний?
Теорию я вам уложил в абзац. А практическое применение.. тут очень много нюансов и сделанный вам один из них.. как бы может быть, но в системе всей еще столько всего могущего повлиять на искажение картинки на "до неузнаваемости", что допущенный вами нюанс по уточнению почти неочем.
И потом- с чего вы взяли, что тот же насос из моего примера с цифрами даст то же давление и тот же расход на эту "укороченную вами " сеть?