Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бак сбора конденсата и дыхательная трубка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
MadUnicorn
Проектируется ПВТП, есть бак сбора конденсата объемом 10 кубов, для дыхательной трубы выбран диаметр 80мм, заказчик боится схлопывания и просит расчетом подтвердить выбранный диаметр. Считали через пропускную способность вентиляционного патрубка, такой вариант их не устроил. Если быть точнее сам вопрос звучит так: "Подтвердить расчётом диаметр дыхательной трубы, как достаточный для предупреждения создание избыточного давления или вакуума при нестационарных режимах эксплуатации.", а также сказали про формулу Цейнера.
Галиев
Поскольку протяженность этой трубы не более трех метров, говорить об экономической составляющей монтажа "нюхалки" не существенно, поставьте им оголовок Ду 150 и пусть все спят спокойно.
Иркутск
Цитата
для дыхательной трубы выбран диаметр 80мм, заказчик боится схлопывания
И правильно боится, зимой законденсирует патрубок и схлопнется бак, ставьте 150 и не мучайтесь. все эти расчёты пропускной способности не берут в внимание условий эксплуатации обычно.
SanekR
Цитата(Галиев @ 26.9.2023, 20:01) *
Поскольку протяженность этой трубы не более трех метров, говорить об экономической составляющей монтажа "нюхалки" не существенно, поставьте им оголовок Ду 150 и пусть все спят спокойно.
Здравствуйте. Немного оживлю тему. Не могу найти в нормативных документах ограничения на длину в 3 метра на атмосферный патрубок. Подскажите, пожалуйста, откуда взята эта цифра?
Галиев
Цитата(SanekR @ 30.8.2024, 11:16) *
Здравствуйте. Немного оживлю тему. Не могу найти в нормативных документах ограничения на длину в 3 метра на атмосферный патрубок. Подскажите, пожалуйста, откуда взята эта цифра?

Здравствуйте.
Не ищите, ибо не найдете. Подразумевалось, что длина вестовой трубы ничтожно мала, и заморачиваться с расчетом минимального диаметра ее нет смысла.
А три метра - что то значит навеяло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.