Добрый день. Хочется узнать сталкивался ли кто-нибудь с такой штукой как контроллеры modicon 984-685 / modicon 984-145(микро) / Quantum 140 (CPU 651 60). Проблема такая, контроллеры находятся в сети modbus plus(шнайдеровская сеть, не думайте что это какой-то простой протокол) и захотели заказчики обновить скада систему, но проблема в том что для получения данных из этой сети нужен либо конвертер modbus plus в modbus tcp/rtu, либо плата PCI-85 + к плате еще драйвера нужны(плата устанавливается в ПК на котором будет работать скада), все это дело очень дорогое. В процессе изысканий выяснилось что при подключении к контроллерам modicon 685/145 с помощью программатора (win95, modsoft) в разъем modbus rtu, можно подключиться к другим контроллерам в сети(вот бы кто объяснил как это происходит?) КРОМЕ Quantum`a. К квантуму можно подключиться по езернету с помощью Control Expert Classic(возможно и по модбас рту, но чет не получилось), но через него не видно остальные контроллеры в сети, или может быть в нем что-то настроить нужно? Собственно может есть тут спецы которые подскажут что делать то с этим modbus plus`ом?
К сожалению контроллеров под рукой сейчас нет(производство в другом городе находится, а искать инфу надо сейчас).