Apelsinchik
Добрый вечер! Имеется склад по утилизации отработанных щелочных растворов, в одном помещении находятся насосы для откачки стоков, в другом два воздушных компрессора. Подскажите как рассчитать кратность воздухообмена, и нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию(помещения относятся к категории "А").
ИОВ
Для указанных помещений д.б. раздел ТХ, а Вам задание от ТХ на проектирование общеобменной и, при необходимости, аварийной вентиляции. Без заданий Вы не сможете доказать легитимность Ваших проектных решений.
Для общего развития ознакомьтесь с ВСН 21-77.
Flow
Цитата(Apelsinchik @ 29.10.2023, 18:03) *
Добрый вечер! Имеется склад по утилизации отработанных щелочных растворов, в одном помещении находятся насосы для откачки стоков, в другом два воздушных компрессора. Подскажите как рассчитать кратность воздухообмена, и нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию(помещения относятся к категории "А").


Кратность общеобменной вентиляции рассчитывается по избыткам тепла и вредностей. Вредности можно получить только от ТХ, но лучше чтобы они сразу дали кратность.

Аварийная - только задание ТХ, хотя в теории можно получить от ТХ объемы выбросов при аварии .... но ни разу такого не видел на практике.

Противодымная - СП 7.13130.2013 п.7.2 е + п.7.3