Цитата(Apelsinchik @ 29.10.2023, 18:03)

Добрый вечер! Имеется склад по утилизации отработанных щелочных растворов, в одном помещении находятся насосы для откачки стоков, в другом два воздушных компрессора. Подскажите как рассчитать кратность воздухообмена, и нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию(помещения относятся к категории "А").
Кратность общеобменной вентиляции рассчитывается по избыткам тепла и вредностей. Вредности можно получить только от ТХ, но лучше чтобы они сразу дали кратность.
Аварийная - только задание ТХ, хотя в теории можно получить от ТХ объемы выбросов при аварии .... но ни разу такого не видел на практике.
Противодымная - СП 7.13130.2013 п.7.2 е + п.7.3