Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в погребе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Екатерина_9999
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли в винном погребе применять воздуховоды из оцинкованной стали и если это допустимо, то чем их обработать от коррозии? Хотели полипропиленовые использовать, но их не найти в продаже.
Skaramush
Секундочку.

Покрытие стали цинком и есть антикоррозионная обработка. Вы сейчас о чём спросили?
AGAG
вы уточните какая у вас будет температура и влажность, а то может у вас сухие прохладные пещеры в доломитах))) а может обычный винный холодильник ресторанный)))
Екатерина_9999
Температура +3 градуса. Будет электрический подогрев в зимний период, так как площадь большая - 64 м.кв.
juzzi
А какой регион ?
Просто для Краснодара температура грунта на глубине 0,8м +4,4 градуса, на глубине 1,6м +7,1 градуса. Недавно делали изыскания для одного объекта.
Фактически в этих условиях температура в подвале будет положительная и подогрева не понадобилось бы.
AGAG
а в теплый кондиционер? и он и нагреватель понижает относительную влажность))) да и источника этой влажности особо нет
так что любой воздуховод подойдет
Екатерина_9999
Ленобласть. Если в зимний период с улицы будет осуществляться забор воздуха при температуре, допустим, -26 ( а может и ниже опуститься), то положительной температура в подвале уже не будет.
Skaramush
Цитата(Екатерина_9999 @ 1.11.2023, 16:36) *
Ленобласть. Если в зимний период с улицы будет осуществляться забор воздуха при температуре, допустим, -26 ( а может и ниже опуститься), то положительной температура в подвале уже не будет.


"Забор воздуха" куда? В приточную установку с последующим подогревом?
Или планируете "воздуховод типа длинная дыра" просто с улицы в погреб?

Для хранения вин, если память не изменяет, рекомендуемая температура +12. Вы точно планируете винный погреб, а не "ледник для всё"?

Вы уточните что и для чего собираетесь делать. Агрессивных паров у Вас быть не должно. Постоянной влаги (конденсат на воздуховоде) - вот тут вопрос, что творится у Вас в погребе, если гидроизоляция плохая и вода стоит на полу - одно. Если всё качественно - дело другое.
В любом случае, оцинкованный металл уже защищён.
AGAG
Цитата(Екатерина_9999 @ 1.11.2023, 15:36) *
Ленобласть. Если в зимний период с улицы будет осуществляться забор воздуха при температуре, допустим, -26 ( а может и ниже опуститься), то положительной температура в подвале уже не будет.

а вы нагреватель просто так ставите или по расчету?)))а вентиляцию?)))
Екатерина_9999
Подогрев рассчитывался с учетом наружной температуры холодной пятидневки, требуемой температуры внутри помещения и объема воздуха. Вентиляция рассчитывалась по кратности.

Да, забор с улицы в приточную установку. Там не только хранение, но и изготовление домашних вин (не на продажу, а для себя). Требуемая температура - +3С. Площадь погреба - 32 м.кв., поэтому естественная вентиляция уже не подходит.
AGAG
Цитата(Екатерина_9999 @ 1.11.2023, 16:41) *
Подогрев рассчитывался с учетом наружной температуры холодной пятидневки, требуемой температуры внутри помещения и объема воздуха. Вентиляция рассчитывалась по кратности.

Да, забор с улицы в приточную установку. Там не только хранение, но и изготовление домашних вин (не на продажу, а для себя). Требуемая температура - +3С. Площадь погреба - 32 м.кв., поэтому естественная вентиляция уже не подходит.

вы партизан на допросе?)))
а в прочем...(((
оцинковку можно - тем более для себя
LordN
Цитата
Для хранения вин, если память не изменяет, рекомендуемая температура +12.

+12..+14°С
+
65-75% отн.вл.воздуха
AI 155
А как необходимая влажность будт создаваться ?
AGAG
Цитата(LordN @ 1.11.2023, 18:46) *
+12..+14°С
+
65-75% отн.вл.воздуха

это для хранения))) а тут производство, для себя))) то ли 10 литров, толи 10 тон)))
тему нужно к самогонщикам перенести)))
Skaramush
Цитата(AI 155 @ 2.11.2023, 7:38) *
А как необходимая влажность будт создаваться ?


При охлаждении до такой температуры летом - сама. Зимой - смотря по интенсивности проветривания, может (и очень вероятно) потребоваться увлажнитель.
AI 155
С прямоточной вентиляцией, увлажнитель получится довольно мощным + потребуется подготовленная вода в немалых объемах. На мой взгляд это трудновыполнимо.
Skaramush
А зачем там интенсивная и постоянно работающая прямоточная?

Пока толком ничего про данный погреб не известно. Слона щупаем в полной темноте и с разных сторон.
nick2
Цитата(AI 155 @ 2.11.2023, 13:42) *
С прямоточной вентиляцией, увлажнитель получится довольно мощным + потребуется подготовленная вода в немалых объемах. На мой взгляд это трудновыполнимо.

закройте вентиляшку зимой, будет и тепло и влажность требуемая.
Vano
Цитата(AGAG @ 2.11.2023, 10:02) *
это для хранения))) а тут производство, для себя))) то ли 10 литров, толи 10 тон)))
тему нужно к самогонщикам перенести)))

Не надо к нам - вы все по старинке - по опыту предков.
Не было у предков оцинкованных воздуховодов и полипропиленовых.
А погреб был.
altsem
Цитата(Vano @ 3.11.2023, 22:07) *
Не надо к нам - вы все по старинке - по опыту предков.
Не было у предков оцинкованных воздуховодов и полипропиленовых.
А погреб был.

И минуса при -26 в том погребе не было.
LordN
Цитата(AI 155 @ 2.11.2023, 15:42) *
С прямоточной вентиляцией, увлажнитель получится довольно мощным + потребуется подготовленная вода в немалых объемах. На мой взгляд это трудновыполнимо.

льют в корыто обычную воду и дуют на неё вентилятором. вот и весь увлажнитель.
AI 155
А будет 65... 75% влажности ?
Vano
Думаю будет - по сути холодильник получится.

У меня сейчас в домике овощехранилище - поддерживаю там +8 нагревателем - 55% без увлажнения.
AI 155
Понятно, что что то будет.
LordN
любое значительное отличие точки росы в помещении от таковой на улице означает: либо прибор врет. либо вентиляции нет, а есть влагопритоки от куда-то.
точка росы на улице всегда либо равна, что бывает крайне редко, либо ниже температуры сухого термометра там же.
инж323
Цитата(LordN @ 4.11.2023, 11:28) *
льют в корыто обычную воду и дуют на неё вентилятором. вот и весь увлажнитель.

Удобней дуть на тряпку подвешенную над корытом с опущенными краями в воду корыта. Прибором не замерял, но по ощущениям повыше "влагосьем" с такой поверхности.
Машинист
Деревянный воздуховод надо, у нас всегда деревянные делали, четыре доски квадратом. А самый вычурный видел - из обломка керамической трубы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.