Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение газонаполнительной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Ербол818
Приветствую уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался: Необходимо рассчитать пожарный запас воды (подобрать резервуар) для пожаротушения газонаполнительной станции. Имеется два резервуара СУГ по 1000 м3 каждый, эстакада на 5 вагонов и автоналив на 2 точки. Искал в техрегламенте расход воды на пожаротушение, но именно для резервуарного парка СУГ не нашел. Помогите пожалуйста!
Serg Ivanov
Цитата(Ербол818 @ 10.11.2023, 15:09) *
Приветствую уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался: Необходимо рассчитать пожарный запас воды (подобрать резервуар) для пожаротушения газонаполнительной станции. Имеется два резервуара СУГ по 1000 м3 каждый, эстакада на 5 вагонов и автоналив на 2 точки. Искал в техрегламенте расход воды на пожаротушение, но именно для резервуарного парка СУГ не нашел. Помогите пожалуйста!

Считать надо по расходу, насколько я помню. Посмотрите -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;hl=%D1%D3%C3
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84516
otdel.ito
ГОСТ Р 12.3.047-2012 - для резервуаров
+ СП на склады, там же где то и был налив
+ ВУП СНЭ-87
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.