Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Документы ПНР вент систем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
xyli
Здраствуйте. Читал форум, везде пишут что вент системы сдаются через паспорт систем вентиляции. НО у меня такая ситуация, мы смонтировали и расключили шкафы вентиляционных установок, требуется провести ПНР по разделу АОВ, в моем понимании это нужно "оживить" систему, другими словами что вент установка управляется со шкафа(ПДУ) и отрабатывают защиты и сигнализации , также работает ПИД регулятор на отоплении. По итогу этого всего должна быть составлена бумага(протокол, акт... ). Внимание вопрос. что это за бумага? читал СНИПы там такого не выявил, все общими фразами. то есть мы расключили провели ПНР и должны передать для составления паспортов вентиляции. затем составляется акт комплексного опробования, в котором отрабатываются все функциональные возможности(защиты сигнализации упаравление) систем вентиляции. я запутался. Помогите если это возможно.
Skaramush
Смотрите "Акт о предпусковых испытаниях" и перечислите там всё, что у Вас должно и отработало.
juzzi

Цитата
требуется провести ПНР по разделу АОВ
- смотри СП 73.13330.2016.
испытания - индивидуальные и комплексные. Минимальный объем таких испытаний отражен в СП 73.13330.2016.

Цитата
отрабатывают защиты и сигнализации , также работает ПИД регулятор на отоплении

Есть ли у Вас на руках программа, график проведения таких испытаний, существует ли "причинно-следственная" матрица? Согласно этого же СП "Комплексную наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляют по программе и графику, разработанным техническим заказчиком или по его поручению проектной или наладочной организацией"

Цитата
По итогу этого всего должна быть составлена бумага(протокол, акт... )
Акт о проведении индивидуальных в СП 73, комплексного опробования в СП 68.13330.2017


Посмотрите СП 77.13330.2016 Системы автоматизации, вероятно там так же будут ответы на часть Ваших вопросов.
инж323
Автор- только вот вам ответы уже дали, но вы лишь АОВ, а не ОВ. Потому вам стоит плотно отработать с подрядчиков по ОВ и отработать для себя тему в плане " что будет делать подрядчик ОВ в плане испытаний на этом объекте и этого заказчика" и обеспечить работу ваших систем для ОВ и именно в автоматическом режиме.
Паспорта вент систем делает подрядчик ОВ.
xyli
Благодарю за ответы. Тут по всей видимости раздел ОВ тоже нам хотят отдать. Компетенции есть в части проведения измерения расходов и давления, а так же есть парк приборов внесенный в гос. реестр. Думаю и что с оформлением документов все получится...
Еще раз благодарю за ответы!
инж323
Цитата(xyli @ 14.11.2023, 6:39) *
Тут по всей видимости раздел ОВ тоже нам хотят отдать.

И подписаться под исполниловкой уже выполненных кем то работ за монетку на ПНР?? Ни с того ни с сего подрядчика не выгоняют.... где то подвох и похоже существенный.
Skaramush
Цитата(xyli @ 14.11.2023, 7:39) *
Благодарю за ответы. Тут по всей видимости раздел ОВ тоже нам хотят отдать. Компетенции есть в части проведения измерения расходов и давления, а так же есть парк приборов внесенный в гос. реестр. Думаю и что с оформлением документов все получится...
Еще раз благодарю за ответы!


А компетенции в определении "почему расходов нет и как их получить" есть? Или планируете "нарисовать бумаги" и всё?