Цитата
требуется провести ПНР по разделу АОВ
- смотри СП 73.13330.2016.
испытания - индивидуальные и комплексные. Минимальный объем таких испытаний отражен в СП 73.13330.2016.
Цитата
отрабатывают защиты и сигнализации , также работает ПИД регулятор на отоплении
Есть ли у Вас на руках программа, график проведения таких испытаний, существует ли "причинно-следственная" матрица? Согласно этого же СП "Комплексную наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляют по программе и графику, разработанным техническим заказчиком или по его поручению проектной или наладочной организацией"
Цитата
По итогу этого всего должна быть составлена бумага(протокол, акт... )
Акт о проведении индивидуальных в СП 73, комплексного опробования в СП 68.13330.2017
Посмотрите СП 77.13330.2016 Системы автоматизации, вероятно там так же будут ответы на часть Ваших вопросов.