Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 8:39)

п. А.10.4 ГОСТ Р 59972-2021.
ГОСТ Р 59972-2021
Цитата
А.10.4 Давление воздуха в системе
Не допускается распространение загрязнений в здании через воздуховоды или систему вентиляции, а также использование разных вентиляционных систем для одной и той же зоны здания, если это может привести к неконтролируемым изменениям уровня давления.
Высотные здания следует разделять по вертикали на несколько зон вентиляции. Расстояние по вертикали Нmax, м, между наиболее низкой и высокой точками приема воздуха в пределах одной зоны не должно превышать значения, вычисляемого по формуле (А.4)
В ином случае систему следует оборудовать дроссельными клапанами потока воздуха или другими аналогичными устройствами для автоматической компенсации эффекта дымовой трубы.
СП 54.13330.2022
Цитата
9.11 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь (кухонь-столовых, кухонь-ниш),
уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов. При этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
При наличии клапанов допускается установка нерегулируемых вентиляционных решеток.
У ТС МЖД, поэтому уже не нужно смотреть на указанный Вами пункт ГОСТа.
Тем более, при ест. вентиляции в МЖД используется именно эффект дымовой трубы для улучшения вентиляции верхних этажей за счёт эжекции.