Добрый день.
В МКД (1 степень огнестойкости) имеется вентшахта (кирпич) в которой проложены воздуховоды приточной вентиляции + вытяжной вентиляции + стояки ГВС и ХВС. Система приточных и вытяжных воздуховодов -спутниковая, разность высот 2 метра -выполняется. При этом: вытяжные спутники идут в индивидуальные квартиры (один спутник -она кухня) а приточный спутник выходит в квартирный холл и там распределяется на 3 квартиры. Воздуховоды в шахте -без огнезащиты.
На приток, на входе в квартиру (устанавливаем НО ПП клапан EI30 (стена квартиры EI45).
Согласно:
п.6.22 СП7. Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций. ог
В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15.
Вопросы:
1. необходимо -ли устанавливать НО клапан на приточном распределительном воздуховод в месте его выхода из шахты? Насколько я понимаю, ставить надо, п.6.22 про это, потому, что в шахте есть еще вытяжной воздуховод (и еще стояки ГВС и ХВС)-значит ставить надо?
2. ЕI клапана определяем как EI30, т.к. воздуховод можно считать условно "транзитным", а согласно Приложения В табл.В1 СП7 для коридоров огнестойкость транзита EI-30?
3. Можно-ли не устанавливать НО клапан, а обойтись полной огнезащитой воздуховода EI30 на этаже, или требование об установке НО клапана согласно п.6.22 -императивное?