Nidermayer
  16.12.2023, 2:24
  
 
  Добрый день.
У меня такая ситуация: 
- есть водонагреватель заданного объема (1000 л), 
- требуемая мощность для водонагревателя (с учетом накопленной воды - тепло, которое нужно при пиковом расходе, 60 кВт [т.е. нужно сверх накопленного в водонагревателе объема нагреть еще 1 м3/ч воды, с5 до 55] )
- есть греющий теплоноситель: 90 градусов от гребенки котельной;
- есть змеевик в водонагревателе: стальной, (k=250 ккал/ч * С * м2), площадью 5м2.
ВОПРОС: какой расход греющего теплоносителя для загрузочного насоса, как его определить. Тупо сказать, что у нас греющий теплоноситель 90-70, и по разнице рассчитать - не будет так, требуют тепловой расчет по поверхности нагрева и исходя из нужд тепла (60 кВт при площади в 5м2, т.е. определить насос исходя из площади змеевика для заданного количества тепла).
Т.е. греющая вода после змеевика будет не 70 (а может совпадение), а какая-то. Дальше уже по вычисленному расходу пересчитаю потери давления для насоса (есть справочные при определенных расходах) 
В исходные данные (почему 60 кВт, почему 1 м3 объем и т.д.) - не надо соваться, вопрос именно в загрузочном насосе.
Тут масса тем по водонагревателю, но не о насосе, а об объемах. У меня вопрос только в насосе.
 
 
 
  svoroponov
  16.12.2023, 15:56
  
 
  Расчёт водо-водяного нагревателя , где известен нагреваемый объём и площадь нагревательного элемента, а так же максимальная мощность нагрева и температуры. Это в справочники плюс приложить свои знания.
 
 
 
  Nidermayer
  16.12.2023, 16:29
  
 
  Возможно Вы, как опытный теплотехник, прекрасно понимаете то, о чем говорите. Я видимо не совсем таков )))
Я думаю так сделать: зная площадь, тепловую нагрузку и температуры нагреваемой воды на входе/выходе из водонагревателя определить разницу средних температур греющей и нагреваемой сред (по формуле, где требуемая площадь змеевика равна тепловому потоку, разделенному на коэффициент теплопередачи перемноженную на среднюю разность температур - просто в обратную сторону посчитать).
Далее определить температуру воды на выходе из змеевика (по уравнению теплового баланса). 
В конце примитив: исходя из разницы температур до/после змеевика и зная тепловую нагрузку - вот
 
 
 
  svoroponov
  16.12.2023, 17:41
  
 
  Да нет. Просто более тщательно посмотрите что у вас есть , покопайтесь в справочной литературе , особенно 60-80 годов типа ,,Справочник  проектировщика сантехнического оборудования , или подобный. Там просто подоходнее описания . И вы сами решите эту задачу. расчёт теплообменного оборудования и бойлеров  жидкость - жидкость. Просто если вам подскажут то  у вас и далее всегда будет  стремление обращаться на сторону  а не делать самому расчёты. Вы просто попробуйте и у вас получится .
Есть ещё справочники зарубежных изготовителей по выбору ёмкостных водонагревателей  в том числе и эмеевикового и  спирального типа ,  там тоже площадь фигурирует и объём Там часто есть примеры подбора или  расчёт . Можно будет по известным вашим данным от обратного посчитать  и нужный расход - подачу вашего насоса.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.