Добрый вечер. Проектируем многоквартирный 3-секционный жилой дом. Здание на севере, на многолетнемерзлых грунтах, холодное вентилируемое подполье. Теплого техэтажа нет.
Ввод водопровода в 1 секцию в теплое помещение водомерного узла. Далее после водомерного узла магистраль в пространстве холодного подполья ко 2-й и 3-й секции. Пройти по 1 этажу возможности нет, так отсутствует сквозной коридор на весь 1 этаж. Отопления тоже нет, чтобы прогнать со спутником (поквартирные газовые котлы).
Вопрос. Может есть у кого опыт проектирования подобных решений, достаточно ли будет теплоизоляции и греющего кабеля на магистраль в холодном подполье. Переживаю за часы минимального водоразбора.
Как вариант рассматриваем дополнительно предусмотреть циркуляцию на магистраль (но это удорожание по трубам, изоляции и электроэнергии на насос и на греющий кабель в 2 раза больше). Самый крайний вариант - вместо циркуляции предусмотреть автоматический сброс воды в канализацию при снижении температуры. Но решение со сбросом нравится менее всего.
Заранее спасибо.
naivemite
21.12.2023, 2:33
Цитата(hoochie @ 21.12.2023, 1:43)

Добрый вечер. Проектируем многоквартирный 3-секционный жилой дом. Здание на севере, на многолетнемерзлых грунтах, холодное вентилируемое подполье. Теплого техэтажа нет.
Ввод водопровода в 1 секцию в теплое помещение водомерного узла. Далее после водомерного узла магистраль в пространстве холодного подполья ко 2-й и 3-й секции. Пройти по 1 этажу возможности нет, так отсутствует сквозной коридор на весь 1 этаж. Отопления тоже нет, чтобы прогнать со спутником (поквартирные газовые котлы).
Вопрос. Может есть у кого опыт проектирования подобных решений, достаточно ли будет теплоизоляции и греющего кабеля на магистраль в холодном подполье. Переживаю за часы минимального водоразбора.
Как вариант рассматриваем дополнительно предусмотреть циркуляцию на магистраль (но это удорожание по трубам, изоляции и электроэнергии на насос и на греющий кабель в 2 раза больше). Самый крайний вариант - вместо циркуляции предусмотреть автоматический сброс воды в канализацию при снижении температуры. Но решение со сбросом нравится менее всего.
Заранее спасибо.
Думаю изоляции и греющего кабеля достаточно
Добрый день. Я не проектировщик, а эксплуатационник, но тема перемёрзших трубопроводов мне до боли знакома и задевает за живое. Хочу спросить-а комбинированный метод не рассматриваете? Греющий кабель в изоляции + сбросной клапан. Ведь изоляцию придётся одевать в любом случае, затраты на греющий кабель с подключением ничтожно малы, а сбросной клапан можно запрограммировать на множество режимов работы: включение по температуре наружного воздуха, при падении температуры в трубопроводе до определённого значения, на открытие через определённые промежутки времени, при этом так же эти режимы можно комбинировать между собой.
Цитата(Yury VL @ 21.12.2023, 8:29)

Добрый день. Я не проектировщик, а эксплуатационник, но тема перемёрзших трубопроводов мне до боли знакома и задевает за живое. Хочу спросить-а комбинированный метод не рассматриваете? Греющий кабель в изоляции + сбросной клапан. Ведь изоляцию придётся одевать в любом случае, затраты на греющий кабель с подключением ничтожно малы, а сбросной клапан можно запрограммировать на множество режимов работы: включение по температуре наружного воздуха, при падении температуры в трубопроводе до определённого значения, на открытие через определённые промежутки времени, при этом так же эти режимы можно комбинировать между собой.
Как и писал в первом сообщении, на крайний случай рассматриваем автоматический сброс в канализацию, на случай отказа греющего кабеля. Но это мероприятие мне кажется наиболее трудоемким. Это ведь не только сбросной клапан, но и электрозадвижка на вводе. Ну и в случае аварийного отключения электричества (отказ греющего кабеля), вся эта система как я понимаю тоже работать не будет. Есть сомнения, поэтому и прошу совета более опытных коллег.
Yury VL
22.12.2023, 10:56
Подскажите пожалуйста-а зачем электрозадвижка на вводе? Она должна закрыться и только после этого происходит полный сброс воды в канализацию? Возможен вариант с установкой сбросного клапана гораздо меньшего диаметра чем на вводе. При его открытии сильного падения давления в системе не произойдёт (ну разве на верхних этажах кто-то что-то заметит), но этого будет достаточно для обновления воды и запрограммировать его на срабатывание через определённые промежутки времени с определённой длительностью.
svoroponov
22.12.2023, 11:36
Подобное решение я видел у военных. Короб: дерево и пенопласт ,хорошая изоляция в виде скорлуп на трубах + греющий кабель +бензиновый генератор на случай отключения электроэнергии. Расчёт короба и изоляции выполнен на температуру - 20 градусов и длительностью до суток .Правда генератор там ещё работает и на аварийное освещение ряда помещений. Подключение по надобности , только следи за уровнем топлива в бачке.
Ну а раз в доме есть газ то можно что то придумать и с его использованием. Но это к специалистам.
svoroponov
22.12.2023, 12:06
По подробней
Подобное решение я видел у военных. Короб: дерево и пенопласт ,+хорошая изоляция в виде скорлуп на трубах из каменоугольной ваты , + греющий кабель + бензиновый генератор на случай отключения электроэнергии. Расчёт короба и изоляции выполнен на температуру - 20 градусов и длительностью до суток .Правда генератор там ещё работает и на аварийное освещение ряда помещений. Подключение по надобности , только следи за уровнем топлива в бачке. Генератор установлен в металлическом ящике рядом с домом у стены (или там пункт его подключения , а его где то хранят отдельно ,чтобы не украли. Каким образом подключается линия не в курсе. Наверно датчик воздуха и термостат включают генератор при минусовых температурах и отключении электрокабеля на дом .
Ну а раз в доме есть газ то можно что то придумать и с его использованием. Но это к специалистам.
Ferdipendoz
22.12.2023, 14:04
Мне кажется, что такое решение: "Короб: дерево и пенопласт ,+хорошая изоляция в виде скорлуп на трубах из каменоугольной ваты , + греющий кабель" будет хорошо работать и без генератора и без аварийного слива в канализацию. На какой срок там допустимо отключение электроснабжения?
Ну или вместо каменной ваты как вариант трубки из вспененного каучука.