Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel uAria
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Megaarmyan
Всем привет,прошу не пинать)Не смог нигде найти сервисный пароль для щита управления Vertro на базе контроллера Carel uAria,стандартный пароль 1111 в меню параметров дает доступ только к двум группам “HA” и “Cn» группы “st” и прочие недоступны.пробовал 0000 1357 не подходят как с самого контроллера так и с приложения на телефон Applica,буду очень признателен.
manjey73
полагаю пароли были изменены производителем щита. Контроллер это допускает.
Dstamat
User 1111
Service 3333
AI 155
Чтобы темы не плодить. carel µaria Корф
Что означает ошибка "AL42 -требуется установка системных часов" ?
lamer
Цитата(AI 155 @ 26.2.2024, 17:25) *
Чтобы темы не плодить. carel µaria Корф
Что означает ошибка "AL42 -требуется установка системных часов" ?


Может надо выставить время
AI 155
Завтра проверим.
AI 155
Цитата(lamer @ 27.2.2024, 18:20) *
Может надо выставить время

Помогло. Спасибо
carrot
А какой пароль от Manufacturer ??
coverart
Пароль Manufacturer задается при конфигурировании контроллера. Зависит от фантазии конфигурильщика. Servise - 3333, User - 1111 стандартно, но могут быть тоже изменены.
2211
Непосредственно в контроллере Carel: User 2222 Servise 3333 Manufacturer 4444 Через приложение Applica: User нет пароля, Servise 2000 unsure.gif
skydry
Всем привет. Carel uARIA. Стоит в щите от NED. Требуется пароль изготовителя (мануфактур) для изменения конфигурации.
Буду всем признателен. Пищите в личку.
пысы. 4444, 1234 не подходит......

ещё пысы. 1111 и 3333(сервис) подходят, а толку.............
skydry
разобрался. В букваре пишут, что ПО и конфиг можно только с под мануфактура, но реально можно и с под сервиса. Сделал импорт конфига через аплику - все работает. Но контроллер не самый радостный, глюкают оне............