Vetro_duh
24.12.2023, 12:16
Здравствуйте. Надо подключить привод клапана приточной вентиляции к регулятору скорости вращения вентилятора. Отдельного выхода фазы напрямую в регуляторе нет, только через симистор. Будет ли нормально работать клапан с возвратной пружиной при регулировании скорости вращения вентилятора.
Vetro_duh
24.12.2023, 12:24
Не подскажете, как можно выйти из ситуации?
Делал отдельное устройство, включало реле.
Использовал для пуска вытяжного вентилятора
Цитата(Vetro_duh @ 24.12.2023, 16:24)

Не подскажете, как можно выйти из ситуации?
Заменить регулятор на тот, что имеет выход фазы, например на
Shuft SRE-2,5
https://shuft-online.ru/catalog/plavnyy_reg...4v497x851003131
Vetro_duh
25.12.2023, 19:27
Там регулятор скорости вентилятора и температуры калорифера находятся в одном блоке. Регулятор МРТ220 - 14.16
Цитата(Vetro_duh @ 25.12.2023, 23:27)

Там регулятор скорости вентилятора и температуры калорифера находятся в одном блоке. Регулятор МРТ220 - 14.16
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапроверьте
kosmos440o_v2
27.12.2023, 15:32
В шкафу это сделать не проблема, сблокировав с командой пуска. А вот если шкафа нет, тогда есть вопросы по безопасности установки.