Копирую то, что направил в техподдержку ОВЕН, т.к. там описана проблема и возможные методы решения. Может у кого-нибудь есть опыт ликвидации подобного противоречия.
Здравствуйте. Мне досталось делать автоматизацию проекта системы отопления с регулированием по температуре подающей линии и контролем превышения на обратной в тепловую сеть. Присоединение к тепловой сети зависимое, т.е. без теплообменника. КЗР (исполнительный механизм) стоит на вводе с тепловой сети на подающем трубопроводе. Проектировщик заложил в проект избыточный насос, т.е. уже понятно, что температура обратного теплоносителя будет превышена. Обратную связь с датчика на обратном трубопроводе можно будет видеть через минут 20-30 после перемещения КЗР, задержка изменения температуры на датчике подающего трубопровода (обратной связи с Т1) примерно секунд 5-10. Исполнительный механизм в схеме только один – КЗР. Двигатель насоса однофазный, поэтому преобразователь частоты, чтобы добавить в схему второй ИМ, не установить. Есть возможность лишь установить этот трехскоростной насос на первую, минимальную скорость.
Когда брался за эту работу рассчитывал на установку ТРМ1032М для зависимых систем отопления. Но оказалось в нем контроль обратки не реализован, видимо, как раз из-за большой разницы времени обратной связи по разным датчикам.
Раз Овен занимался разработкой контроллера теплоснабжения для зависимых систем отопления, может подскажите рассматривались ли возможности контроля температуры обратки, как это можно реализовать.
Т.к. я умею писать алгоритмы в ОвенЛоджик единственным выходом вижу написать программу для ПР200 самостоятельно. Могли бы подсказать в общих чертах метод регулирования в моей задаче. Мне представляется такое её решение:
Исходим из того, что при включении системы в работу контроллер (в моем случае ПИ или П-регулятор) с какими-то средними "быстрыми" коэффициентами для регулирования с быстрой обратной связью от датчика на прямой Т1 выведет температуру Т1 на требуемую уставку подающего трубопровода. Через какое-то время после прогрева системы отопления, из-за избыточной мощности насоса, температура на обратном трубопроводе Т2 достигнет уставки обратного теплоносителя. Приоритет регулирования, естественно по Т2. КЗР импульсное. Контроллер станет закрывать КЗР, снижая температуру Т2 и, приведя её в норму снова переключится на обратную связь с Т1. А дальше, собственно, вопрос. Как избежать постоянных колебаний температуры из-за изменения источника обратной связи. Т.е. скорее вопрос в следующем, если колебаний основного регулируемого параметра (температуры Т1) не избежать, какие средства использовать для сглаживания этих колебаний. Варианты решения:
При первом превышении Т2 резко уменьшить скорость перемещения КЗР. (Недостатки: При резком изменении темп-ры наружного воздуха будет длительная задержка изменения температуры Т1)
Сделать две зоны нечувствительности для Т2, узкая (например гистерезис 1 градус) для перехода на обратную связь с Т2, вторая более широкая (напр. гистерезис 5 градусов) для установки заниженной скорости регулирования Т1.
При вхождении в зону нечувствительности Т2 блокировать требование повышения температуры от обратной связи с Т1, и закрывать КЗР фиксированными импульсами, примерно раз в 10 минут длительностью 1% полного хода КЗР.
Если можете, подскажите какой метод предпочтительнее на Ваш взгляд, или есть какой-либо ещё способ.