Добрый день! Подскажите, есть одноэтажное общественное здание, на кровле которого размещается открытое кафе. Надо предусмотреть дымоудаление с этажа (оно там требуется!). Как реализовать? В том плане, что:
- фонари сделать не можем, так как нет норм по расстояниям от кафе до фонарей;
- сделать механическое дымоудаление с выбросом на фасад тоже не можем, так как окна там;
- выброс на кровле, а как и куда? Кровля НГ, так как там кафе, соответственно 2 м для выброса можно не выдерживать, но тогда чем этот вариант будет отличаться от фонаря?!
У кого какие идеи?
Цитата(Pirate @ 15.1.2024, 17:34)

- сделать механическое дымоудаление с выбросом на фасад тоже не можем, так как окна там;
и что? как окна мешают?
Цитата(AGAG @ 15.1.2024, 18:02)

и что? как окна мешают?
Цитата
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
20 м/с - это вентилятор нужен большой, под него места нету.