Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Малый угол поворота в канализационном коллекторе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
exist151
Доброго времени суток! Необходимо повернуть канализационный самотечный коллектор из чугунных труб на малый угол поворота. 1-10градусов. Допустимое отклонение в раструбе от завода 2градуса. Диаметры труб 1600-2000мм. Район с сейсмичностью 9баллов.
Обычные смотровые колодцы выполнены из чугунного тройника с доборными жб кольцами до земли, а поворотные камеры тройник + отвод от 11градусов и выше.
Вопрос следующий:
1. Нужны ли колодцы на поворотах сети в 1-10градусов? Если нет то как это все организовать
2. Как можно обойти норму в 5диаметров на углу поворота для канализации с Ду больше 1200мм?
Ferdipendoz
Мне кажется, надо повернуть в раструбе. Если у вас до 2°
svoroponov
Трубы канализационные поставляются в том числе и разной длины ( смотрите по каталогам для ваших труб , ну или выбирайте те , где такие есть под ваши нужды, вплоть до индивидуального заказа)
Выберите самую короткую по каталогу для поворота с учётом что один раструб , это 2 градуса , то таких коротких труб будет 6. Если радиус выходит за пределы с этими трубами то трубы можно несколько укоротить . Линейку и циркуль вам в руки.
svoroponov
Ну а требование 5 диаметров то это минимальный радиус изгиба прокладки
трассы по осевой . Можете при необходимости увеличить, если позволяет местность и строения рядом .
Я раньше просто брал миллиметровку , задавал удобный масштаб , рисовал изгиб циркулем и затем по этому изгибу укладывал трубы с помощью линейки и транспортира . Это если необходимо было повернуть трассу на не стандартный угол. Тогда становилось ясно сколько надо труб или на сколько и чего подрезать . Позже делал это с помощью компьютера. Но это если не мог выполнить разворот только готовыми трубами при их минимальных длинах исходя из номенклатуры.
Учтите заходы труб в места соединений в раструбах.
nagger
Цитата(exist151 @ 2.2.2024, 14:31) *
канализационный самотечный коллектор... Обычные смотровые колодцы выполнены из чугунного тройника с доборными жб кольцами до земли, а поворотные камеры тройник + отвод от 11градусов и выше.

Почему тройник, тройник+отвод? Где берете чугун таких диаметров?
Безнапорная канализация прокладывается прямолинейно от колодца до колодца. Кривые, имхо, можно, но надо обосновывать.
Про 5 диаметров - как местная эксплуатация смотрит на это.


exist151
Цитата(nagger @ 4.2.2024, 23:58) *
Почему тройник, тройник+отвод? Где берете чугун таких диаметров?
Безнапорная канализация прокладывается прямолинейно от колодца до колодца. Кривые, имхо, можно, но надо обосновывать.
Про 5 диаметров - как местная эксплуатация смотрит на это.


Тройники и отводы для больших Ду беру по каталогам китацев. Недавно ездили на завод лично все посмотрели, все устравивает. Но у них отводы начинаются от 11.25 градусов. Что очень мешает трассировке. А насчет 5диаметров, это просто нереально предусмотреть. Густонаселенный город, трассу дали по узкому коридору, траншея везде будет по минимальной ширине и креплением шпунтами. И параллельно таких больших ниток будет 3.
Где то слышал что 5диаметров обходят перепадным поворотом, если есть такие источники можете поделиться?
nagger
ТЭО по трубам делали? Китайский вчшг самый оптимальный? ГГЭ пройдет?
Перепадами обходят, тоже слышал, но трубным. Или на водостоке, но не на фекалке.
Ты не ответил, почему тройники и отводы в камерах на безнапорной сети, а не открытый лоток.
exist151
Цитата(nagger @ 5.2.2024, 14:17) *
ТЭО по трубам делали? Китайский вчшг самый оптимальный? ГГЭ пройдет?
Перепадами обходят, тоже слышал, но трубным. Или на водостоке, но не на фекалке.
Ты не ответил, почему тройники и отводы в камерах на безнапорной сети, а не открытый лоток.

на поворотах делать 5диаметров радиуса поворота нереально в мегаполисе. Из за этого фитинги
nagger
Цитата(exist151 @ 6.2.2024, 12:57) *
на поворотах делать 5диаметров радиуса поворота нереально в мегаполисе. Из за этого фитинги

Почему решили, что фитинги спасают от 5д? И какое отношение тройник имеет к поворотам?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.