В жилых зданиях высотой более 28 метров можно для эвакуации вместо лестницы Н1 делать Н2 с тамбур-шлюзами по СП1.
6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:
наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем
При этом согласно СП7 п.7.14 и) подпор в тамбуры только при высоте более 75 метров, т.е. высотные.
и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м;
Ну хорошо, в тамбур-шлюз подпор сделал, тем самым обеспечил незадымляемость ЛК. Но СП7 п.7.14 в) требует подпор и в саму лестницу Н2 без оговорок. Смысла не вижу в этом. Как я всегда думал, что отличие лестницы Н2 и Н3 как раз в том есть ли тамбур и куда делается подпор. А тут получается и туда, и туда делать.
При варианте планировки, когда эвакуация в лестницу Н2 идет через лифтовой холл, являющийся ПБЗ, тоже не вижу смысла делать в лестницу подпор.