Nidermayer
  11.2.2024, 15:05
  
 
  Добрый день.
Когда деаэратор в котельные идет в комплекте с арматурой - вопросов нет. В моем случае пришел деаэратор с патрубками, и арматурой только для пара и подвода воды. Деаэратор колонкового типа, атмосферный (ну с незначительным избыточным давлением в 0,2 бара), в голову приходит питательная вода, и на голове еще 2 патрубка:
- ду 50 дыхательный (ставить вентиль свой буду, чтобы прижать выпар);
- ду 50 заглушенный (вот его и хотел бы я для вакуума поставить).
Есть отдельный патрубок для предохранительного клапана (Ду 50, стоит 17с28нж на 0,5 бар)
ВОт я думаю: дыхательный я поставлю вентиль, и выведу трубу выше кровли, как положено.
А вот комплектного прерывателя вакуума не было.
Как быть - поставить может тупо обратный клапан вверх ногами (лепестковый) - только как его считать.
Или четко прерыватель ставить (так они идут Ду 15 - а патрубок на голове Ду 50).
Что посоветуете ?
 
 
 
 
  Цитата(Nidermayer @ 11.2.2024, 15:05) 

А вот комплектного прерывателя вакуума не было.
А он мог быть?
Это для того, чтобы после выключения деаэратора заполнить его воздухом?  
 
 
  
 
 
  Nidermayer
  11.2.2024, 18:23
  
 
  Обычно идут от производителя.
https://boiler.global/solutions/deaeracia/ad   -   вот например, люди предлагают его поставить, будто там стоит обратный клапан вверх ногами.
https://booster.by/katalog/deaerator-atmosferniy/  -   а вот тут он стоит на самой линии пароснабжения после всей арматуры.\
ЧТо-то всегда идет комплектно с бочкой, тут ни фига не пришло.
Я говорю поставщикам: "А чего ничего нету ?" Мне в ответ - так он же типо атмосферный, вот из трубы дыхательной и прилетит воздух, если надо.
Зачем тогда остальные ставят эту защиту от вакуума, тоже на отмасферных.
 
 
 
 
  Цитата(Nidermayer @ 11.2.2024, 18:23) 

из трубы дыхательной и прилетит воздух, если надо.
Действительно.
 
 
 
 
 
  Какой производительности ДА и сколько будет выпара? При значительном количестве, его не прижимать надо, а утилизировать содержащееся в выпаре тепло.
 
 
 
  Nidermayer
  26.2.2024, 10:31
  
 
  Цитата(Галиев @ 12.2.2024, 17:27) 

Какой производительности ДА и сколько будет выпара? При значительном количестве, его не прижимать надо, а утилизировать содержащееся в выпаре тепло.
На 2 котла суммарной производительностью 6,4 т/ч (по 3,,2 котел). Ду дыхательного патрубка 50.
 
 
 
 
 
  Все таки любопытно: деаэратор атмосферный, а речь идет о каком-то прерывателе вакуума...