Уважаемые форумчани!!!
Раньше ставил датчики WIKA OT-1.
Что посоветуете, реальные (цена и качество).
Копию в личку.
Заранее спасибо.
Pawel
ПД100 от ОВЕН Автоматика, у нас на НПО Автоматика у них отдельный участок их выпускает, не дорогие, ставил проблем не было, я брал с токовым выходом, они там разных типов и исполнения. Дешевле раза в два-три Данфоса, Данфос типа MBS1700 тоже продают продаваны.
Nocav
Цитата(Pawel @ 24.2.2024, 12:23) *
ПД100 от ОВЕН Автоматика, у нас на НПО Автоматика у них отдельный участок их выпускает, не дорогие, ставил проблем не было, я брал с токовым выходом, они там разных типов и исполнения. Дешевле раза в два-три Данфоса, Данфос типа MBS1700 тоже продают продаваны.


Спасибо.
С овном было неприятных несколько случаев, блоки питания прошивали по выходу.
Вышло из строя 2 десятка ПЧ.
Потом что то поменялось, но они так и не признали свою вину. Ну бог им судья.
Что то еще можете посоветовать?
И еще у WIKA пьезо элемент не боялся разряженности(минусового давления).
Когда работал в Мостеплоэнерго(10 лет) КРТ5 ведрами выкидывали по этой причине.
Не хочу перед клиентом краснеть.
tiptop
Цитата(Nocav @ 24.2.2024, 12:32) *
элемент не боялся разряженности(минусового давления).

"разрежения"
Nocav
Цитата(tiptop @ 24.2.2024, 12:45) *
"разрежения"

Все чаще появляются здесь правописцы...
А по теме ответы есть???
tiptop

Есть как бы российский изготовитель "бд сенсорс рус".
...Но мне ничего неизвестно об отказах их преобразователей.
Pawel
КРТ5 у нас тоже вылетали по непонятной причине и от них отказались.
По самые по...
Цитата(Nocav @ 24.2.2024, 13:05) *
Все чаще появляются здесь правописцы...
А по теме ответы есть???

Я Вику пару раз поставил, годов 15-ть назад.. Горя хапнул, ибо нестандарт подключения в ЖКХ(нету пол-дюйма) и фишка дурацкая, без пол-литра не воткнуть.. А счас страшно дорогА!
Уважать надо своих потребителей. И не стараться впендюрить импорт. Прома ДДМ-03Т-ДИ, 2714руб с НДС, самое оно!
tiptop
Цитата(Nocav @ 24.2.2024, 10:48) *
Раньше ставил датчики WIKA OT-1.

Хороший выбор!
Nocav
Спасибо всем.
Вообщем присмотрюсь к ДДМ-03Т-ДИ
Ashihara
Ставим сейчас на объект датчикики овена, всякие пвт и прочие пд. Общее количество датчиков неск сотен. Щиты ещё даже не смонтированы, а десятки датчиков, показывающих погоду и давление на марсе, уже в коробках на возврат. Брак в таком количестве немного напрягает. Сколько их ещё при пнр поляжет...

Данфос в своё время не без греха приходил, но там буквально единицы брака на сотни датчиков.

му110 тоже доставляют слёзы счастья и радости, рук не хватает вытирать их с лица. но это вы и без меня знаете.
По самые по...
Цитата(Ashihara @ 20.6.2024, 10:14) *
Ставим сейчас на объект датчикики овена, всякие пвт и прочие пд. Общее количество датчиков неск сотен. Щиты ещё даже не смонтированы, а десятки датчиков, показывающих погоду и давление на марсе, уже в коробках на возврат. Брак в таком количестве немного напрягает. ...слёзы счастья и радости, рук не хватает вытирать их с лица. но это вы и без меня знаете.

Подождите, подождите слезами умываться! Вы как, каким способом делаете проверку (входной контроль) датчиков? Вы читали ТУ изготовителя? Там должны быть описаны методы контроля. А как делаете вы свой контроль? Поподробнее! unsure.gif
vitaly8
Приветствую! Пч. Altivar61. Датчик работал mbs3000 . Не знаю сколько лет работало . (Более 4х).. но вот случилась авария, датчик ушел в обрыв. С вытекающими последствиями .
Починить я не мог. Пришлось делать полный сброс на заводские настройки...
venom.ok
Цитата(vitaly8 @ 21.8.2024, 21:18) *
датчик ушел в обрыв. С вытекающими последствиями .
Починить я не мог. Пришлось делать полный сброс на заводские настройки...


Доброго дня.
С какими последствиями? В ЧРП можно параметрировать реакцию на обрыв обратной связи - стоп/постоянные обороты/т.д...
Что чинить то хотели?

А из датчиков Овен ПД100-ДИ - норм! БД сенсор лучше, но дороже. Пьезус не рекомендую, хотя тоже работают, но отказов больше (особенно до 1 бар). А так всё когда-нибудь ломается), продумывайте в системах в случае отказа переход в безопасный режим)