rikashett1
2.3.2024, 22:57
Нужен совет, вытяжка в кафе с трех зонтов размер трубы ф250, это многоэтажка помещение кафе на первом этаже, труба спускается в подвал идет по нему потом в шахту и на крышу. Короче куча поворотов и длина ее очень большая, стоит канальник ф250 в самом кафе. Как можно увеличить производительность? На крышу нечего ставить не дают!!!
Если поставить Радиальный вентилятор (улитку) который на 220 небольшая такая, типо ВРВ-21Т в место канальника.
Сильно ли поможет? И не будет шуметь как реактивный самолет?
1. Правила для исполнения. Тема в "Мусорке".
2. При увеличении расхода, квадратично возрастает сопротивление. И так уже шахта на напорной стороне, в ней ещё и должно значительно возрасти давление? Чтобы выбивания надёжнее к жильцам пошли?
3. При увеличении расхода кубически возрастает потребная мощность на валу. Какой "на 220 улитку"? Посчитайте, какая мощность потребуется и что будет с шумом и скоростью воздуха.
добавлю:
чтобы увеличить расход вдвое на существующем воздуховоде, требуется вентилятор в восемь раз мощнее, причём эта мощность должна находится в самом вентиляторе, а даже не на его валу, а "в колесе"
учитывая, что в плохих условиях кпд вентиляторов быстро падает, предположу, что реальное полное кпд вента будет порядка 10-20%
допустим, у вас сейчас работает вентилятор 300Вт, у него кпд порядка 50%, т.е. мощность самого вента порядка 150Вт
отсюда 150*8=1200Вт, при кпд 20% эти 1200Вт превращаются в 6кВт, при кпд 10% - в 12кВт.
Цитата(LordN @ 3.3.2024, 10:30)

допустим, у вас сейчас работает вентилятор 300Вт, у него кпд порядка 50%, т.е. мощность самого вента порядка 150Вт
отсюда 150*8=1200Вт, при кпд 20% эти 1200Вт превращаются в 6кВт, при кпд 10% - в 12кВт.
Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%,
а у центробежного почему-то будет 10-20%?
Сначала чертежик со схемой, размерами и сечениями воздуховода.
Затем измерить dP до и после вентилятора, чтобы по его характеристике выясненить что мы имеем.
Все это выложить сюда.
rikashett1
3.3.2024, 18:09
Ок хорошо, как будет информация выложу
Skaramush
3.3.2024, 18:53
Цитата(tiptop @ 3.3.2024, 11:53)

Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%,
а у центробежного почему-то будет 10-20%?

Именно так. Не обратили внимания на то, что 50% это сейчас, а 10-20% будет при увеличении мощности. А это и произойдёт, так как будут паразитные потери.
Цитата(tiptop @ 3.3.2024, 14:53)

Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%,
а у центробежного почему-то будет 10-20%?

В каком месте вы увидели осевой вент?
Цитата(LordN @ 3.3.2024, 22:47)

В каком месте вы увидели осевой вент?
Вот:
Цитата(rikashett1 @ 2.3.2024, 22:57)

стоит канальник ф250 в самом кафе.
Пардон, поторопился...
rikashett1
4.3.2024, 23:10
Вопрос по похожей теме
На этой схеме стоит канальник 600х300 2,900м3/час. 1,21kw. 1230об.мин
Если поставить 700х400 6000м3/час. 3,7kw. 1320 об.мин
На сколько примерно процентов увеличится производительность и увеличится?
если сделано так как нарисовано, то даже гадать не буду, но если рисунок схематичный, а сделано таки геометрически корректно - повороты длинные и плавные, без острых углов, то тыщ пять ожидать можно или чуть меньше.
Цитата(rikashett1 @ 4.3.2024, 23:10)

Вопрос по похожей теме
На этой схеме стоит канальник 600х300 2,900м3/час. 1,21kw. 1230об.мин
Если поставить 700х400 6000м3/час. 3,7kw. 1320 об.мин
На сколько примерно процентов увеличится производительность и увеличится?
Наверное, раза в полтора...
Skaramush
5.3.2024, 22:21
Четыре с половиной. Вряд ли больше. Условия входа, условия выхлопа, увеличение сопротивления (два перехода).
Цитата(Skaramush @ 5.3.2024, 22:21)

Четыре с половиной. Вряд ли больше. Условия входа, условия выхлопа, увеличение сопротивления (два перехода).
Много раз наблюдал замену наобум на больший типоразмер, обычно 10-20%, очень редко больше, из-за случайного попадания.
Надо снимать фактическую характеристику сети как минимум, и под неё подбирать. Или полностью пересчитывать сеть под новый вентилятор.
Доводчики реально работают, замена обычно пустая трата времени, особенно с большими ожиданиями.
rikashett1
17.6.2024, 23:51
А что вы имеете в виду под (Доводчики реально работают)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.