Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарный водопровод совмещенный или раздельный какой лучше
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ttexa
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу вашего совета.
Пришло время ремонтировать старый водопровод совмещённый (ВПВ+ХВП) и возник вопрос разделять ли водопроводы или оставить совмещенным. Расход 2х2,5 л/с предположительно обеспечивается.
административное здание длиной 100м 4 этажа, 5 тупиковых стояков, в стояки по этажам врезаны ответвления на санузлы и рукомойники. на вводе стоит счетчик и байпас с пожарной задвижкой.
Почив форум и СП сделал вывод что раз количество ПК больше 12 требуется второй ввод и закольцовка стояков, но на эти знания хотелось бы закрыть глаза)

Сам склоняюсь разделить водопроводы. из плюсов удобство обслуживания ХВП, из минусов в ВПВ будет стоячая вода,
СП говорит что можно совмещать можно разделять, но всё-таки как же лучше сделать?)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ferdipendoz
Если у вас капремонт водопровода, то вы должны соблюдать требования 123-ФЗ
aminopower
Цитата(ttexa @ 18.3.2024, 15:45) *
Почив форум и СП сделал вывод что раз количество ПК больше 12 требуется второй ввод и закольцовка стояков, но на эти знания хотелось бы закрыть глаза)

Вот не стоит этого делать.

Цитата(ttexa @ 18.3.2024, 15:45) *
СП говорит что можно совмещать можно разделять, но всё-таки как же лучше сделать?)

Также СП говорит в каких случаях предусматривается раздельная сети ВПВ и ХПВ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.