BasileNT
Добрый вечер коллеги.
Нужна Ваша консультация. Попал в руки проект по капремонту школы. Заказчик просит в санузлах школы предусмотреть естественную вентиляцию, но уш очень не хочется мне делать ее для этих помещений, склоняюсь все таки сделать ее механической. Заказчику нужно сделать обоснование, что в санузлах необходимо делать механическую вентиляцию. Перерыл все СП, СНиПы, и ничего не нашел, единственно что пишется так это в СанПиН 2..4..2.2821-10 "6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты."

Может есть какое то правило по поводу вентиляции для с/у?
AGAG
СП60 7.1.4 Для общественных зданий следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями соответствующих разделов сводов правил или по технологическому заданию.

попробуйте это)))

а так что плохого в естественной?
хотя если в здании есть механические вытяжки очень возможно опрокидывание естественных - баланс смотреть и считать)))
juzzi
Я чем больше вчитываюсь в СП60 7.1.4 тем больше путаюсь.
Не выходит ли так что "механическую приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями соответствующих разделов сводов правил или по технологическому заданию", а во всех остальных случаях естественную.
т.е. для применения механической вентиляции в общественных зданиях нужно обоснование в виде ссылок на соотв. разделы СП или предоставить технологическое задание. Иначе применять вентиляцию естественную.
Composter
а еще 7.1.10 что естесвенная расчитывается на наружную температуру +5 . При температуре выше уже работать будет хуже.соответвенно если у вас южный регион, то она особо работать не будет круглый год, если север где плюсовая температура начинается когда оканчивается учеба, то естевенной будет предостаточно.
Derange
СП 60 :
7.1.1 В проектной документации здания или сооружения с помещениями с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по:
- предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ, а также выхлопных газов из встроенных стоянок автомобилей.
7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением, в том числе с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (далее - смешанная вентиляция) следует предусматривать:
- если параметры микроклимата и качество воздуха не обеспечиваются вентиляцией с естественным побуждением в течение года;

Т.к. при Тнар > +5 ествественная вытяжная вентиляция с/у перестанет работать, то неприятные запахи начнут перетекать к людям. Следовательно необходима механика
ИОВ
Цитата(BasileNT @ 2.4.2024, 21:49) *
Может есть какое то правило по поводу вентиляции для с/у?

СП 44.13330.2011:
Цитата
7.8 ... В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не рекомендуется.



Цитата(Composter @ 3.4.2024, 18:58) *
а еще 7.1.10 что естесвенная расчитывается на наружную температуру +5 . При температуре выше уже работать будет хуже.соответвенно если у вас южный регион, то она особо работать не будет круглый год, если север где плюсовая температура начинается когда оканчивается учеба, то естевенной будет предостаточно.

Цитата(Derange @ 3.4.2024, 19:30) *
Т.к. при Тнар > +5 ествественная вытяжная вентиляция с/у перестанет работать, то неприятные запахи начнут перетекать к людям. Следовательно необходима механика

Там, всё-таки, без мех. вытяжки не совсем ест. вентиляция будет. По СП 251.1325800.2016:
Цитата
9.2.5 Удаление воздуха из учебных помещений ОО следует предусматривать через рекреационные помещения и санузлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление.

Т.о. приток в классы, переток в коридоры/рекреации и с/у - т.е. будет выдавливание воздуха.
Хотя я тоже за мех. вытяжку из с/у.
Vano
Цитата(BasileNT @ 2.4.2024, 21:49) *
Добрый вечер коллеги.
Нужна Ваша консультация. Попал в руки проект по капремонту школы. Заказчик просит в санузлах школы предусмотреть естественную вентиляцию, но уш очень не хочется мне делать ее для этих помещений, склоняюсь все таки сделать ее механической. Заказчику нужно сделать обоснование, что в санузлах необходимо делать механическую вентиляцию.

Коллеги, вы бросились помогать ТС.
Но обращаю внимание на сообщение ТС.
Попал в руки проект - как я понял проект то уже есть.
И это капремонт.
А при капремонте ремонтирует существующие системы ... и они как я понимаю естественные.