Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией. Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза? Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.
aminopower
5.4.2024, 13:00
Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15)
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией. Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза? Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.
Смотря с какой целью вы клапан ставите.
marguerite
5.4.2024, 13:04
Цитата(aminopower @ 5.4.2024, 13:00)
Смотря с какой целью вы клапан ставите.
Для выравнивания давления в системе после спуска воды
aminopower
5.4.2024, 13:13
Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 13:04)
Для выравнивания давления в системе после спуска воды
Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).
marguerite
5.4.2024, 13:14
Цитата(aminopower @ 5.4.2024, 13:13)
Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).
Спасибо!
Serg Ivanov
8.4.2024, 10:45
Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15)
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией. Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза? Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.
И выше бортов ближайших сантехприборов.
aminopower
8.4.2024, 10:52
Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2024, 10:45)
И выше бортов ближайших сантехприборов.
А вот это для чего?
alexandrpjatkov
8.4.2024, 10:59
Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 12:52)
А вот это для чего?
Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала. Тоже такие рекомендации слышать доводилось. Насколько помню это было на семинаре Сергея Якушина (он с HL работает вроде как)
aminopower
8.4.2024, 11:22
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2024, 10:59)
Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала.
Так у автора
Цитата(marguerite @ 5.4.2024, 12:15)
стояк находится в нише
как влага доберется до клапана?
alexandrpjatkov
8.4.2024, 11:26
Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 13:22)
как влага доберется до клапана?
А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла? если то место где клапан стоит ничем не отгорожено, то что может помешать попаданию влаги (унитаз то у него там вроде недалеко стоит)
aminopower
8.4.2024, 11:34
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2024, 11:26)
А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла?
А для чего до потолка нишу городить отгораживать? Подозреваю, что-то навроде такого
Serg Ivanov
9.4.2024, 10:38
Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 11:22)
Так у автора
как влага доберется до клапана?
При засоре стояка. Потом клапан залипает и перестаёт работать. Это требование уже и где-то в нормах видел. Уровень сточной воды не должен подниматься до клапана.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.