engineer0
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста какое техническое решение лучше применить.
Имеется помещение компрессорной объемом 700м3, и высотой 9м, с тепловыделением 50кВт. Изначально думал сделать систему ПВ с рециркуляцией на зиму и на выброс 100% летом, Но воздухообмен получается слишком большой около 30 тыс.м3. Наружная температура для лета по пар-м А +30,2, по заданию максимальная в помещении +35. Если считать через градиент, получается tуд+40,25, и расход сокращается в 2 раза от первоначального с tуд=tв. Но судя по написанному в умных книжках, градиент дело неизведанное, и не точное. И можно промахнуться с недостаточным расходом воздуха, и требуемой температуры достичь не получится, и оборудование будет перегреваться.
Или альтернативным решением будет установка чиллеров, и минимальной кратности?
Vano
У меня компрессорные в составе здания.
Соответственно есть технологический и климатический круглогодичный холод от чиллеров.
Ставлю фанкойлы большие кассетные. Воздухообмен ужимаю за счет них.

На отдельно стоящих компрессорных обычно одна вентиляция. У меня таких не было в проекте.
Оборудование будет работать если что до 35-40 градусов внутри помещения.
Flow
Вроде бы была аналогичная тема на форуме. Поищите. Там пришли к мнению что нужна документация на конкретные модели компрессоров, и многие производители уже указывают требования к вентиляции в мануалах.
ИОВ
Цитата(engineer0 @ 5.4.2024, 17:57) *
Имеется помещение компрессорной объемом 700м3, и высотой 9м, с тепловыделением 50кВт. ... воздухообмен получается слишком большой около 30 тыс.м3. Наружная температура для лета по пар-м А +30,2, по заданию максимальная в помещении +35. Если считать через градиент, получается tуд+40,25, и расход сокращается в 2 раза от первоначального с tуд=tв.

При такой гигантской кратности смотреть в сторону градиента температур бессмысленно - т-ра будет одинаковой по всему объёму помещения.
Градиент температур означает расслоение воздуха с разной температурой по высоте помещения.
Расслоение по температуре возможно только при ест. вентиляции и/или при малой кратности воздухообмена с подачей притока в РЗ.