Уважаемые коллеги, помогите разобраться.
Есть 2-х этажное производственное здание (операторская) IV степени огнестойкости. Два помещения с постоянными рабочими местами находятся одно под другим и выходят на общую лестницу (Л1). Запроектировала дымоудаление из каждого помещения согласно СП7 п.7.2.е.
Руководство настаивает, чтобы дымоудаление сделать не из каждого помещения, а из лестничной клетки. И с точки зрения логики, вроде бы, все хорошо - удаляем дым с путей эвакуации, но нормы не предполагают удаление продуктов горения из ЛК, только подпор (при удалении дыма из коридора). А поскольку коридор находится в пространстве этой ЛК- я в замешательстве. Нет 100% уверенности, что в данном случае нельзя удалять дым из ЛК. Архитекторы говорят, что могут обозвать эту лестницу коридором, но лестница то от этого никуда не денется. Планировку прилагаю.
Я считаю, что нельзя делать дымоудаление из ЛК (в нормах не прописано), но может я не права.
И еще вопрос вдогонку: могу же я использовать в качестве проемов для компенсации удаляемых продуктов горения окна в помещении, если их верх расположен ниже дымового слоя? Оснастив их при этом автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания.