Цитата(sazonihc @ 19.4.2024, 13:14)

Приветствую . Есть котельная , отапливать будет социальный объект(баня) . Давление газа на вводе меньше 0,005МПа (низкое) следовательно не является ОПО
Вопрос такой :
Нужно ли регистрировать котельную в органах Ростехнадзора ??
И нужно ли иметь в штате аттестовывать специалистов для эксплуатации котельной?
Заранее спасибо!
Тут есть нюансы.
1. Будет отапливать баню - котельная в собственности бани, или будет ее отапливать за деньги? Это две больших разницы.
2. Давление газа на вводе низкое, ну и что? У меня была в обслуге баня с низким давлением газа на вводе, а ШРП с куском подводящей трубы среднего давления был на балансе этой бани, и ОПО при этой бани со всеми вытекающими. Две каменки и два котла по 100 квт. И на штраф 200 тыс попали из-за инспектора РТН, СИДОР оказался натуральный.
По регистрации - раньше требовалось котельную регистрировать как тепловую энергоустановку, за сегодня не уверен.
В штате ответственный за газовое хозяйство, не аттестация в РТН, а для газпрома. Ни гайки им, не задвижки.