Цитата(gilepp @ 2.5.2024, 18:36)

По схеме обвязки ПТО К10. Схема хорошая, но пара замечаний.
Привод регулирующего клапана должен иметь функцию безопасности. Не от ИБП, а встроенную в привод. При пропадании питания привод должен быстро закрыть клапан. Иначе теплообменники могут превратиться в парогенераторы. Надеяться, что питание никогда на пропадет, неверно. Дополнительно эту функцию можно использовать для второй ступени защиты от перегрева. То есть скоммутировать с термостатом защиты от перегрева. Кстати термостата нет на схеме.
Вентили на основном трубопроводе пара и конденсата должны быть запорными, а на обводных линиях запорно-регулирующими. Смысл в том что, основные линии не требуется частично перекрывать. Они или полностью открыты, или полностью закрыты. Обводные предназначены для эксплуатации в промежуточном положении. Насколько мне известно, вентили указанной модели запорные.
В контексте защиты ПТО, рекомендуется предусматривать предохранительный клапан на выходе воды из ПТО. Если произойдет так что, пар будет бесконтрольно поступать в аппараты, а нагрузка будет ниже, вода может начать кипеть, давление поднимется, ну и далее замена всех прокладок.
На конденсатопроводе, где точка "е" необходимо предусмотреть манометр.
Есть ли уже компоновочный чертеж обвязки ПТО? Могу проверить и его.
Спасибо !
1) Привод регулирующего клапана должен иметь функцию безопасности
Ответ : Пообщалась с автоматчиком, он сказал у нас есть функция безопасности
2) Кстати термостата нет на схеме.
Ответ : Схема не доработана по кипам, жду от автоматчика
3) Вентили на основном трубопроводе пара и конденсата должны быть запорными, а на обводных линиях запорно-регулирующими
Ответ: Пообщаюсь с наладчиком , но рекомендация думаю отличная.
4) В контексте защиты ПТО, рекомендуется предусматривать предохранительный клапан на выходе воды из ПТО.
Ответ : Тут без вопросов , забыла поставить
5) Точка Е объединяется с возвратом конденсата от потребителя и циркуляцией с трехходового клапана котла по пит воде и заходит в деаэратор
6) Есть ли уже компоновочный чертеж обвязки ПТО?
Ответ: Есть. Можно вам в лс скинуть?
Цитата(shvet @ 2.5.2024, 18:58)

объясните дураку
1/ воздух который дэаэратор дэаэрирует из конденсата и воды, он куда уходит? В атмосферу через штуцер Ж? Если да, то почему нет охладителя выпара и зачем ППК?
2/ Почему продувка с температурой 100°С сбрасывает в канализацию? из чего эта канализация сделана?
3/ И почему выпар в помещение, а сбросы с ППК на улицу? Почему пар вторичного вскипания с расширителя продувки сбрасывается в помещение? Это же какая влажность будет в помещении?
4/ зачем на переливе расширителя продувки конденсатоотводчик?
5/ как регулируется уровень в дэаэраторе?
6/ почему охладители проб индивидуальные? почему не через щит например по РД 24.031.121-2012?
7/ почему сброс конденсата с конденсатоотводчиков через воронку? и поему в канализацию, а не в расширитель пара вторичного вскипания? это ж как из этой воронки должно парить?!
8/ как регулируется давление пара в котлах? регулятор стоит на производстве? почему аварийный сброс пара с котлов только через ППК, почему не через регулятор?
9/ как питающие насосы защищены от перегрева при подпитке меньше ~1/3 от номинала?
10/ температура в дэаэраторе 87°С? это как возможно? он что под вакуумом работает? где выпар, за счёт которого воздух удаляется?
к слову видео и фото как взрываются котельные в которых дэаратор почему-то не дэаэрирует
https://www.csb.gov/loy-lange-box-company-p...sel-explosion-/1/ воздух который дэаэратор дэаэрирует из конденсата и воды, он куда уходит? В атмосферу через штуцер Ж? Если да, то почему нет охладителя выпара и зачем ППК?
Ответ: Обвязка по арматуре в комплекте с деаэратором.
Удельный расход выпара при номинальной нагрузке, кг/тд 2
2*6=12 кг/ч. Есть ли смысл его ставить? Это денег стоит. Даже производитель не стал предлагать.
Видимо не везде нормально оформила схему выпар с деаэратора уходит в атмосферу
Штуцер ж это вторичный пар в деаэратор с расширителя продувок
Предохранительный клапан защищает от превышения давления в деаэраторе. 1 раб/1 резервный
2/ Почему продувка с температурой 100°С сбрасывает в канализацию? из чего эта канализация сделана?
Это вы про конденсат с гребенки ? или про что? Конденсат с гребенки сливаю в канализацию потому что боюсь вскипания и гидроударов разных конденсатов.
Непрерывная продувка идет в расширитель продувок. Далее в канализацию и потом в колодец охладитель.
Барботер тот же самый колодец охладитель есть ли смысл его по несколько раз дублировать?
3/ И почему выпар в помещение, а сбросы с ППК на улицу? Почему пар вторичного вскипания с расширителя продувки сбрасывается в помещение? Это же какая влажность будет в помещении?
Выпар с деаэратора на улицу, с ппк на улицу, выпар с расширителя в деаэратор.
4/ зачем на переливе расширителя продувки конденсатоотводчик?
Старый век гидрозатвор. Высокий и не удобный в блочке.
Переливное устройство защищает от превышения уровня воды в деаэраторе, представляет из себя конденсатоотводчик, либо клапан с электроприводом, открывающимся по сигналу от датчика уровня.
5/ как регулируется уровень в дэаэраторе?
Датчики
6/ почему охладители проб индивидуальные? почему не через щит например по РД 24.031.121-2012?
Все точки обсуждены с специалистом по ХВП.
7/ почему сброс конденсата с конденсатоотводчиков через воронку? и поему в канализацию, а не в расширитель пара вторичного вскипания? это ж как из этой воронки должно парить?!
Неправильно оформила. Без всяких воронк в канализацию и в охладитель продувок
8/ как регулируется давление пара в котлах? регулятор стоит на производстве? почему аварийный сброс пара с котлов только через ППК, почему не через регулятор?
Горелкой
9/ как питающие насосы защищены от перегрева при подпитке меньше ~1/3 от номинала?
Это вопрос к автоматчику, я думаю он это предусмотрел но как я незнаю.
10/ температура в дэаэраторе 87°С? это как возможно? он что под вакуумом работает? где выпар, за счёт которого воздух удаляется?
Это имелось ввиду вода подогретая заходит 87 С и выходит питательная 104 С
Очень много вопросов по обвязке деаэратора, даже которую делала не я. А также автоматизации
У меня вопросы по большему это как подобрать сепоратор, куда сливать конденсат с гребенки .
Если в деаэратор то как сделать чтобы все это дело не вскипело
Конденсат потребитель 0,25-0,3 МПа 70-80 С
Конденсат ТО 0,35МПа 80С
Конденсат с гребенки 0,6-0,8 МПа 165-175 С
Вы как то больно агрессивно отвечаете, не хотите ненадо .Спасибо
Второе письмо от вас уже поинтереснее, а не вопросы к деаэратору
И да если холодную воду вливать в деаэратор его начинает трясти.
+ Это рекомендации производителя 87-94 вход воды
Еще к моим т.п/ч прикапались, это вообще для меня. Я вас не о нормоконтроле спрашиваю