Всем доброго утра!
Имеется объект, расположенный в условиях вечной мерзлоты. На объекте предполагается котельная. По предыдущему опыту (по объектам без вечной мерзлоты) на выпуске из котельной предусматривается колодец-охладитель. Каким образом все это решается в условиях вечной мерзлоты (чтобы избежать воздействия на ту самую мерзлоту)?
Сразу скажу, материал труб-сталь (естественно в ППУ), канализационные колодцы-тоже из стальных труб.
alexandrpjatkov
20.5.2024, 8:12
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 9:49)
Сразу скажу, материал труб-сталь (естественно в ППУ)...
Добавлю что электрообогрев сетей так же предусматривается.
может предусмотреть трубу-выпуск, с возможностью подключения к автоцистерне. Котельная вероятно на высоких опорах. Колодцы думаю не вариант, хотя ресурсоснабжающие службы могут подсказать
alexandrpjatkov
22.5.2024, 9:50
Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 11:39)
может предусмотреть трубу-выпуск, с возможностью подключения к автоцистерне. Котельная вероятно на высоких опорах. Колодцы думаю не вариант, хотя ресурсоснабжающие службы могут подсказать
Колодцы (смотровые) на сетях есть. Сети канализации-подземные
kkastill
22.5.2024, 12:43
в условиях вечной мерзлоты, подземные сети, правда?
alexandrpjatkov
22.5.2024, 16:57
Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 14:43)
в условиях вечной мерзлоты, подземные сети, правда?
Представьте себе именно так. Там еще и промливневая канализация есть, которая аварийные проливы с площадок с оборудованием собирает и подземные емкости для сбора стоков тоже. Или Вы полагаете ч то с этих площадок стоки самотеком вверх побегут?
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 7:49)
Каким образом все это решается в условиях вечной мерзлоты (чтобы избежать воздействия на ту самую мерзлоту)?
Наверно, теплоизоляцией?)
Ferdipendoz
24.5.2024, 6:47
А по какому принципу-то у вас вся площадка строится - 1 или 2?
alexandrpjatkov
24.5.2024, 7:27
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2024, 8:47)
А по какому принципу-то у вас вся площадка строится - 1 или 2?
Есть и подземные сети и надземные. Выпуск из котельной скорее всего подземный будет (от тех кто котельную разрабатывает задания не получил еще но предполагаю что скорее всего так будет).
Ferdipendoz
24.5.2024, 9:37
ну то есть 1 принцип - сохранение ММГ в мерзлом состоянии?
Ну можно, мне кажется, колодец стальной обклеить ППУ, да сделать дополнительно обсыпку песком, то бишь котлован пошире сделать и засыпать немёрзлым грунтом
alexandrpjatkov
24.5.2024, 12:26
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2024, 11:37)
ну то есть 1 принцип - сохранение ММГ в мерзлом состоянии?
Да.
Вот варианты. Под емкостями выбирается грунт и заменяется на песок. Вокруг емкости глинобетон.