Romannur
23.5.2024, 23:26
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Частный дом. Так получилось что часть фанкойлов 4х трубные. Carrier 42nm напольно-настенные. Отопление/охлаждение через ТН. Можно ли как то реализовать 4х трубный в двухтрубной системе и на охлаждение и на отопление? Будет ли работать если в контур охлаждения зимой подавать тепло? Автоматика/мозги пропустят? Может еще как то обьеденить теплообменики? Прошу сильно не пинать, совсем ноль в этом
Автоматика не пропустит. Логика управления клапаном на нагрев и охлаждение противоположна.
Ставить ещё один клапан на нагрев и подключить его к 2-трубной линии.