Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 4х трубный фанкойл в 2х трубной системе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Romannur
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Частный дом. Так получилось что часть фанкойлов 4х трубные. Carrier 42nm напольно-настенные. Отопление/охлаждение через ТН. Можно ли как то реализовать 4х трубный в двухтрубной системе и на охлаждение и на отопление? Будет ли работать если в контур охлаждения зимой подавать тепло? Автоматика/мозги пропустят? Может еще как то обьеденить теплообменики? Прошу сильно не пинать, совсем ноль в этом
narkom
Автоматика не пропустит. Логика управления клапаном на нагрев и охлаждение противоположна.
jota
Ставить ещё один клапан на нагрев и подключить его к 2-трубной линии.