Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чтобы диаметр трубы в перемычке выбрать, нужно уравнение теплового баланса построить (картинка внутри)?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
re-search
Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивается с прямой водой. Диаметр труб для подключения СВ я выбрал 76х3,5 мм, исходя из расхода. А вот, Расход сетевой воды*разница температур сетевой воды=расход воды в СВ*20 градусов-расход воды в перемычке*20 градусов? И вывести расход из этого уравнения? И тогда выбрать диаметр трубы перемычки?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(re-search @ 28.5.2024, 7:25) *
Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивИ тогда выбрать диаметр трубы перемычки?

У Вас нет цели получить расчётный расход и расчётную температуру для СВ?
GreyBrain
Диаметр перемычки обычно по диаметру труб по Т1 и Т2. В сп 41-101-95 есть формула расчета производительности насоса на перемычке. G=1.1*Gdо*U, в вашем случае G=1,1*2,06*U
, где U, например (130-85)/(85-60), итого G=1.1*2.06*1.8= 4.08 м3/ч. Ну и принимаем для такого расхода перемычку Ду 65 - ф76х3,0 мм.
А вообще обычно везде рег. клапан, у вас поз. 14 ставится на подающем трубопроводе.
tiptop

Нужно отталкиваться от максимального и минимального коэффициентов смешения.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
re-search
Цитата(GreyBrain @ 28.5.2024, 9:18) *
Диаметр перемычки обычно по диаметру труб по Т1 и Т2. В сп 41-101-95 есть формула расчета производительности насоса на перемычке. G=1.1*Gdо*U, в вашем случае G=1,1*2,06*U
, где U, например (130-85)/(85-60), итого G=1.1*2.06*1.8= 4.08 м3/ч. Ну и принимаем для такого расхода перемычку Ду 65 - ф76х3,0 мм.
А вообще обычно везде рег. клапан, у вас поз. 14 ставится на подающем трубопроводе.

Спасибо вам за разъяснение.
Позиция клапана на обратной трубе досталась мне в наследство от автора схемы. Верно ли я понимаю, никаких плюсов от такого размещения нет. Значит клапан можно переместить в подающий трубопровод?

Цитата(tiptop @ 28.5.2024, 9:38) *
Нужно отталкиваться от максимального и минимального коэффициентов смешения.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сообщите, пожалуйста, скриншот в вашем посте из доступной программы? Как ее найти?
tiptop
Цитата(re-search @ 28.5.2024, 10:53) *
Сообщите, пожалуйста, скриншот в вашем посте из доступной программы?

Это я считаю вручную:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.