Считается выпуск производственной канализации отдельным или нет?

В существующем здании №1, в подвале, стоит мобильная КНС. От нее стоки качаются в фекальную канализацию соседнего здания №2. Далее самотеком в КНС на улице.

В здании №1 решили открыть кафе(бутербродную). Есть возможность согласно схеме подключить к мобильной КНС отдельным трубопроводом, но сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет.

Будет ли считаться выпуск К3 отдельным, если он будет подключаться только к мобильной КНС в подвале?
Схематично обрисована ситуация в приложении.
Serg Ivanov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:07) *
Считается выпуск производственной канализации отдельным или нет?

В существующем здании №1, в подвале, стоит мобильная КНС. От нее стоки качаются в фекальную канализацию соседнего здания №2. Далее самотеком в КНС на улице.

В здании №1 решили открыть кафе(бутербродную). Есть возможность согласно схеме подключить к мобильной КНС отдельным трубопроводом, но сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет.

Будет ли считаться выпуск К3 отдельным, если он будет подключаться только к мобильной КНС в подвале?
Схематично обрисована ситуация в приложении.

Конечно нет. К3 как я понимаю от пищевого производства. Смешиваться с К1 может только в колодце за пределами зданий, а не в насосной. Иначе при отказе насосной дерьмо из К1 пойдёт в мойки посуды. Отдельной насосной К3 качайте по отдельной линии К3Н в наружный колодец К1.
alexandrpjatkov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:07) *
но сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет.

Насколько помню транзитом сети через здание вообще нельзя прокладывать
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:07) *
Будет ли считаться выпуск К3 отдельным, если он будет подключаться только к мобильной КНС в подвале?

Вообще то выпуском будет выпуск от КНСки в здании. Т.е. это один общий выпуск будет. От общепита лучше отдельный выпуск делать (до колодца наружных сетей), иначе остальные сети здания (никак не связанные с общепитом) жировыми отложениями зарастать будут. А так, если отдельный выпуск производственной канализации, то на нем можно и жироуловитель поставить.
NjutaSH
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:37) *
К3 как я понимаю от пищевого производства.

Там из оборудования только 1 раковина в мойке и посудомоечная машинка.
Кофемашина стоит отдельно. Вся еда привозная. Тут больше буфет, но вот назвать хотят "кофейня"

Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:37) *
Отдельной насосной К3 качайте по отдельной линии К3Н в наружный колодец К1.

Сделать отдельный выпуск возможности нет.
Serg Ivanov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:42) *
Там из оборудования только 1 раковина в мойке и посудомоечная машинка.
Кофемашина стоит отдельно. Вся еда привозная. Тут больше буфет, но вот назвать хотят "кофейня"

Это неважно. Заразить народ дизентерией можно и в буфете. Нормальная СЭС не примет в эксплуатацию.
Всё это чудо ещё и в подвале?
NjutaSH
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.5.2024, 11:39) *
Насколько помню транзитом сети через здание вообще нельзя прокладывать

Вообще то выпуском будет выпуск от КНСки в здании. Т.е. это один общий выпуск будет. От общепита лучше отдельный выпуск делать (до колодца наружных сетей), иначе остальные сети здания (никак не связанные с общепитом) жировыми отложениями зарастать будут. А так, если отдельный выпуск производственной канализации, то на нем можно и жироуловитель поставить.

Жироуловитель тут не нужен по СП (маленькая пропускная способность).
Если бы была хоть какая-то возможность сделать еще один выпуск, проблем бы не было. Но даже в соседнее задние нет возможно провести еще одну напорную сеть.
Сама КНС мобильная, что там в подвале, примерно как в приложении, но только два ввода.


Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:47) *
Это неважно. Заразить народ дизентерией можно и в буфете. Нормальная СЭС не примет в эксплуатацию.
Всё это чудо ещё и в подвале?


Кофейню хотят на 1 этаже.
Подвал тут полностью под оборудование отдан. Огромная венткамера на почти весь подвал с насосными, очистными, тепловой камерой (все без ограждения помещений) и маленькая выгороженная комната 1,5х1,5 с КНС рядом с подпольным каналом в соседнее здание. Все сети приходят в здание №1 из здание №2.
Serg Ivanov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 12:10) *
Жироуловитель тут не нужен по СП (маленькая пропускная способность).
Если бы была хоть какая-то возможность сделать еще один выпуск, проблем бы не было. Но даже в соседнее задние нет возможно провести еще одну напорную сеть.
Сама КНС мобильная, что там в подвале, примерно как в приложении, но только два ввода.




Кофейню хотят на 1 этаже.
Подвал тут полностью под оборудование отдан. Огромная венткамера на почти весь подвал с насосными, очистными, тепловой камерой (все без ограждения помещений) и маленькая выгороженная комната 1,5х1,5 с КНС рядом с подпольным каналом в соседнее здание. Все сети приходят в здание №1 из здание №2.

Не связывайтесь с этой насосной вообще. Это грубейшее нарушение санитарных норм.
Ставьте сололифт для буфета и отдельный выпуск диаметром 32 мм в наружный колодец.

Или рискуйте. Ваше право. rolleyes.gif

Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:42) *
Там из оборудования только 1 раковина в мойке и посудомоечная машинка.
Кофемашина стоит отдельно. Вся еда привозная. Тут больше буфет, но вот назвать хотят "кофейня"
Сделать отдельный выпуск возможности нет.

Привозная вода в общепите не разрешается.
Значит всё в одноразовую посуду и никаких моек.
alexandrpjatkov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:10) *
Жироуловитель тут не нужен по СП (маленькая пропускная способность).

Собственник наружных сетей может выставлять дополнительные требования, сверх требований СП. Наш местный водоканал не хочет чтобы его сети жиром зарастали и поэтому в ТУ для общепита всегда прописывают о необходимости жироуловителя (не зависимо от требований СП)
NjutaSH
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 13:22) *
Не связывайтесь с этой насосной вообще. Это грубейшее нарушение санитарных норм.
Ставьте сололифт для буфета и отдельный выпуск диаметром 32 мм в наружный колодец.

Или рискуйте. Ваше право. rolleyes.gif


Привозная вода в общепите не разрешается.
Значит всё в одноразовую посуду и никаких моек.


Там нет возможности провести еще одну трубу в соседнее здание. Максимум возможно эту КНС вынести в подпольный проходной канал.

Очистные для воды хотят ставить в подвал. Посуда частично одноразовая, по посадочным местам - максимум на 8 стульев будет.



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.5.2024, 13:40) *
Собственник наружных сетей может выставлять дополнительные требования, сверх требований СП. Наш местный водоканал не хочет чтобы его сети жиром зарастали и поэтому в ТУ для общепита всегда прописывают о необходимости жироуловителя (не зависимо от требований СП)

Никаких дополнений по ТУ тут от Водоканала нет.
Serg Ivanov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:44) *
Там нет возможности провести еще одну трубу в соседнее здание. Максимум возможно эту КНС вынести в подпольный проходной канал.

Очистные для воды хотят ставить в подвал. Посуда частично одноразовая, по посадочным местам - максимум на 8 стульев будет.




Никаких дополнений по ТУ тут от Водоканала нет.

1. На нет и суда нет.
2. Запрещено.
3. На привозную воду?
Объект - абсолютная халтура. В правовые рамки его никак не ввести.
aminopower
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:07) *
сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет.
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:42) *

Сделать отдельный выпуск возможности нет.

нет возможно провести еще одну напорную сеть.

Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:44) *
Там нет возможности провести еще одну трубу в соседнее здание.

Если нет возможности сделать по нормам, значит нет возможности и размещать кафе/буфет в этом месте.
NjutaSH

Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 14:00) *
2. Запрещено.

В подпольном проходном канале? Читала что в подвалах, но тут как бы уже она существующая. С большим подозрением, что ранее где-то, проходили эти два здания как одно.
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 14:00) *
3. На привозную воду?

Очистные на воду хотят ставить чтобы для кофемашины готовило.
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 14:00) *
Объект - абсолютная халтура. В правовые рамки его никак не ввести.

Согласна, но ссылаются на какой-то там проект, которому уже лет 100 и что когда-то с этим оборудование был на 1 этаже буфет.

Цитата(aminopower @ 28.5.2024, 14:17) *
нет возможно провести еще одну напорную сеть.


Если нет возможности сделать по нормам, значит нет возможности и размещать кафе/буфет в этом месте.


Тут даже если и получилось бы в соседнее здание, но там только фекальная канализация.
Выпуск в колодец точно не получится.
aminopower
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:28) *
Выпуск в колодец точно не получится.

То что "не получится" и "нет возможности" вы как определяете, так однозначно причем?
Serg Ivanov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:28) *
В подпольном проходном канале? Читала что в подвалах, но тут как бы уже она существующая. С большим подозрением, что ранее где-то, проходили эти два здания как одно.

Очистные на воду хотят ставить чтобы для кофемашины готовило.

Согласна, но ссылаются на какой-то там проект, которому уже лет 100 и что когда-то с этим оборудование был на 1 этаже буфет.



Тут даже если и получилось бы в соседнее здание, но там только фекальная канализация.
Выпуск в колодец точно не получится.

А проект для чего нужен? Пусть заказчик делает что хочет, но подписывать это не рекомендуется.
В таких случая проект делают как положено для согласования, а заказчик строит как хочет.
NjutaSH
Цитата(aminopower @ 28.5.2024, 14:42) *
То что "не получится" и "нет возможности" вы как определяете, так однозначно причем?

Собственник соседнего здания не дает разбивать свой новенький ремонт. Все трубопроводы там заделаны.
В подпольный канал есть доступ и возможность в нем заложить все что надо.
aminopower
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:57) *
не дает разбивать свой новенький ремонт.

Вообщем вопрос не технического характера, а правового. По-хорошему бы разобраться имеет ли право собственник ограничивать доступ к сетям, а потом и решения принимать.
Serg Ivanov
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:57) *
Собственник соседнего здания не дает разбивать свой новенький ремонт. Все трубопроводы там заделаны.
В подпольный канал есть доступ и возможность в нем заложить все что надо.

Нормально - сделать самотечный выпуск К3 наружу и наружные сети до существующего колодца К1.